消火栓与喷淋头安装解析,这样做不会出问题!
白鸽子
白鸽子 Lv.2
2019年04月16日 09:22:58
只看楼主

本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗?消火栓(箱)安装? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°

本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗?消火栓(箱)安装? 消火栓(箱)安装基本要求:

1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外


2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。

3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。

4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。

5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。

? 消火栓(箱)安装注意事项:

1)消火栓支管以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后稳固消火栓箱,待箱体找正固定后再安装栓阀。消火栓箱安装的垂直度允许偏差为3mm。


2)消火栓箱体若采用暗装或半暗装时,需在土建砌砖墙时,预留好消火栓箱洞,待消火栓箱就位找正找平后,用水泥砂浆填塞箱四周空间;明装时采用膨胀螺栓固定。安装在轻质隔墙上应有加固措施。

3)箱体配件安装时,消防水龙带应折好放在挂架上卷实、盘紧;消防水枪竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪、快速接头的连接,一般采用16#铜丝绑扎两道,每道不少于两圈;使用卡箍时,在里侧加一道铜丝。

QQ截图20190416091917.png

QQ截图20190416091932.png

喷淋头安装

? 喷淋头安装基本要求:

1)喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线


2)直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。

3)喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶。

4)喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装

5)大空间成排喷头安装成行成线。


? 喷淋头安装注意事项:

1)喷头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位,防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。


2)明确精装吊顶面基准线和标高线,在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装,防止短管过长或过短。

3)天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责。


· 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定:

QQ截图20190416092035.png

QQ截图20190416092100.png

QQ截图20190416092115.png