干式消火栓的排气阀选择及安装位置
wx_1615002617666
2021年03月06日 12:58:50
只看楼主

关于干式消火栓的排气阀选择及安装位置。干式消火栓,规范上要求在最高处设置快速排气阀。想选择01SS105图集上的复合排气阀,不知道要选择多大管径? 现在设干式消火栓的仓库(一层)是7500米(100米*75米),主管DN100是500米,管内体积是3.9立方米。图集上复合排气阀,DN25的不考虑负压造成的管损,最高能达到350m3/h即5.8m3/min。可是从百度和淘宝上查,上海沪航阀门厂DN25的只有88m3/h的排气量,而其它大部分厂家都没有标出排气量。图集上应该是理想值,那我应该选择DN25,还是DN50的排气阀呢?

关于干式消火栓的排气阀选择及安装位置。干式消火栓,规范上要求在最高处设置快速排气阀。想选择01SS105图集上的复合排气阀,不知道要选择多大管径?

现在设干式消火栓的仓库(一层)是7500米(100米*75米),主管DN100是500米,管内体积是3.9立方米。图集上复合排气阀,DN25的不考虑负压造成的管损,最高能达到350m3/h即5.8m3/min。可是从百度和淘宝上查,上海沪航阀门厂DN25的只有88m3/h的排气量,而其它大部分厂家都没有标出排气量。图集上应该是理想值,那我应该选择DN25,还是DN50的排气阀呢?

另外,排气阀原计划安装2个,都在进户管上,以前湿式的都只在进户管上装1个。干式的,从进户管往里进水,气体应该主要是在管网内部,那是否应该在管道的中间部分再装2个呢?

不知如何选择才不会造成气堵,恳请各位不吝赐教,谢谢