想请教下大家,一根DN800给水管受现场实际条件限制,管道标高在短距离范围内有起伏,如图所示,在哪个位置设置排气阀较为妥当?
想请教下大家,一根DN800给水管受现场实际条件限制,管道标高在短距离范围内有起伏,如图所示,在哪个位置设置排气阀较为妥当?
2楼
排气阀1、2是否可以考虑合并为一个?采用的组合为排气阀1、3或排气阀2、3。
回复
3楼
排气阀1、2如果合并的话,安装在管道下游(即排气阀2)处好还是安装在管道上游(即排气阀1)处好?排气阀1或者2安装了之后,排气阀3是否可以取消不安装?
回复
4楼
排气阀1、2合并为一个,安装在最高位置,排气阀3安装于最低位置。
回复
5楼
1.2可以合并,距离相差不远,3需要安装
回复
6楼
做出高差来,将二抬高一段,合并放在二上,三加上
回复
7楼
学习,刚入手市政,生手
回复
8楼
回复
9楼
好资料,谢分享!
回复
10楼
2、3点之间应该是受限于地形吧,3必须安装;1和2两个点可以合并,从水流方向看,可以保留下游2处排气阀。