2楼
自喷那个图集上有排气阀
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-8-17 16:42 自喷那个图集上有排气阀找到了,但是发现个新问题,图集上说,每根消防立管上均要设自动排气阀?俺一般都是就设置了一个
回复
4楼
小正 发表于 2015-8-17 17:16 找到了,但是发现个新问题,图集上说,每根消防立管上均要设自动排气阀?俺一般都是就设置了一个自喷那个是每根上设,消火栓系统是最高处设一个
回复
5楼
管道工马里奥 发表于 2015-8-18 08:26 自喷那个是每根上设,消火栓系统是最高处设一个图集上说的是消火栓也要每根立管搞一个····
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
小正 发表于 2015-8-18 08:41 图集上说的是消火栓也要每根立管搞一个····GB50974-2014说消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀,一个系统设置几个的见过,说每根立管顶部都设置的没见过。。
回复
8楼
管道工马里奥 发表于 2015-8-18 13:42 GB50974-2014说消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀,一个系统设置几个的见过,说每根立管顶部都 …图集04S206,P77(本来是想直接回复图片的,但是不知道怎么上传,所以辛苦大神自己去查一下吧)
回复
9楼
如图所示,红色圈内
回复
10楼
小正 发表于 2015-8-18 16:53 如图所示,红色圈内额。大神不敢当啊,只是一名新手,这个我刚看到了,不清楚啊,等别人解答吧
回复