【请教】关于自动排气阀和真空破坏器的讨论
dreamyang7
dreamyang7 Lv.2
2016年10月20日 10:19:59
只看楼主

首先定义一下。自动排气阀 :暖通系统及暖通空调系统在运行过程中,水在加热时释放的气体如氢气、氧气等带来的众多不良影响会损坏系统及降低热效应,这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如:由氧化导致的腐蚀;散热器里气袋的形成;热水循环不畅通不平衡,使某些散热器局部不热;管道带气运行时的噪声;循环泵的涡空现象。所以系统中的废气必须及时排出,由此可见运用自动排气阀的重要作用。真空破坏器:

首先定义一下

自动排气阀 :
暖通系统及暖通空调系统在运行过程中,水在加热时释放的气体如氢气、氧气等带来的众多不良影响会损坏系统及降低热效应,这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如:由氧化导致的腐蚀;散热器里气袋的形成;热水循环不畅通不平衡,使某些散热器局部不热;管道带气运行时的噪声;循环泵的涡空现象。所以系统中的废气必须及时排出,由此可见运用自动排气阀的重要作用。

真空破坏器:
广泛应用于各种容易产生真空的系统,如消防、泳池、绿地喷灌、给排水、船坞、电厂、冶金、造船等领域,在系统形成负压的时候及时吸入空气保护系统,在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时,真空破坏器能自动开启,破坏真空效应,使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象,以保护设备的安全。

是否能这样理解:
冷水系统——管道负压——真空破坏器热水系统——管道正压——自动排气阀

疑问点:
1.冷水系统如(水泵出水)产生管道空气形成管道正压需要自动排气阀。
2.给水系统自动排气阀型号的常规选用(消防自动排气阀型号如ZSFP15)
3.冷水管网可能形成正压也可能负压,是否需要真空破坏器和自动排气阀同时使用,同时使用时的高度设置。
4.热水系统管道负压时候是否设置真空破坏器。
5.是否能提供一些绘图图例。

以下是网络上找到的资料:
5243fbf2b21193130b48603365380cd791238d2e.jpg

8b82b9014a90f603157a349f3b12b31bb151ed24.jpg

QQ截图20161020100539.jpg

QQ截图20161020100920.jpg

QQ截图20161020100933.jpg

2016年10月20日 12:37:02
2楼
真空破坏器是用来解决给水管道的负压问题,排气阀据我的了解是解决水管的最高点的空气问题,前者是解决负压,后者是高点管道内的气体,其实都没有冲突。
回复
苏慕白
2016年10月21日 09:42:22
3楼
真空破坏器是用来解决给水管道的负压问题,排气阀据我的了解是解决水管的最高点的空气问题
回复
co1472946850564
2016年10月21日 23:13:25
4楼
排气阀的安装可以先设计出他的系统图,后计算他们间的关系。就能清楚排列关系。
回复
luckjingan
2016年10月23日 08:16:37
5楼
深度好文!!!!!!值得分享!!!!!!
回复
花开顷刻
2016年10月23日 16:51:11
6楼
一不小心、又学习了一种冷知识。
回复
luochongchong
2016年10月25日 09:41:17
7楼
学习学习学习学习
回复
waterwold
2016年10月26日 12:53:37
8楼
感觉楼主对虹吸的形成和气体的形成不太了解。我知道的也有限,来个正宗的抛砖引玉。
首先排气阀,顾名思义是管中出现了气体,将其排除。一般安装在干管的最高点。产生气体的原因一般有热水中的气体析出,或者是给水系统停水时系统内进入的空气。一般在容器内空气会往上走,所以排出利用这个原理设置在最高点。也有一种情况,比如下行上给形式中,一般利用最高点的卫生器具排气。自动排气阀中有个浮子对应出气口的开关,如果是水则会托起来堵住出气口,如果最高处聚集气体后浮子会下沉,带动阀门敞开,直到气体排净水充满阀门的时候。
所以自动排气阀的安装,并不是因为管道有了正压,就是因为系统有了气体或者有集聚气体的可能性。

acanhj:这样其实排气阀在水位下降时排气阀是可以进气的,为啥还需要真空破坏器呀,立管顶部得两个都装?

回复
waterwold
2016年10月26日 13:01:01
9楼
所谓的真空破坏器是破坏在真空情况下出现的虹吸现象,虹吸出现后管道会出现负压,但不意味着管道负压就会虹吸。虹吸可以简单的理解为,封闭(真空)空间(管道)内,较低出水口不断出水的现象。不管中间的连接管多高,只要出水比水位低就会产生虹吸。虹吸的调节是真空,结果是负压,所以破坏真空,引入大气压,使整个管路大气压力平衡,进出口负压消失即可。所以远离就是和大气相通。产生虹吸的地方很多,不一定是最高最低点。破坏器只是安装在配水支管的最高点。可以多个配水支管同时安装。因为排气阀在系统最高点,所以就有了它们的相对位置了。
这就是我的理解,可能有错,欢迎讨论