消火栓安装高度
尔多
尔多 Lv.2
2002年03月31日 23:26:47
只看楼主

规范上消火栓栓口1.1m,但在楼梯转角休息平台处,因圈梁的原因只能外挂或降低、抬高消火栓箱。外挂可以控制1.1m,但楼梯现在一般作的都不是很宽,能否抬高或降低消火栓栓口的高度?请各位赐教!不胜感谢!!

规范上消火栓栓口1.1m,但在楼梯转角休息平台处,因圈梁的原因只能外挂或降低、抬高消火栓箱。外挂可以控制1.1m,但楼梯现在一般作的都不是很宽,能否抬高或降低消火栓栓口的高度?请各位赐教!不胜感谢!!
刘峰
2002年04月01日 00:41:59
2楼
低一点比高好,其实规范的1.1米,主要是方便和易于使用,
我觉得这条应该不是强制性条文,规范上也是用“宜”字,
也就是说一般要求1.1米,但实在结构不允许,低一点也没关系,
太高了就不好了
回复
ljx
2002年04月01日 08:51:24
3楼
特殊情况可根据现场实际情况定。
回复
tch
2002年04月01日 12:54:03
4楼
在特殊的情况下,0.5-1.5m都是可以的。
回复
qys
2002年04月01日 17:46:48
5楼
我认为应设低于1.1M以下
回复
visitor
2002年04月01日 20:31:39
6楼
新标准图:
有箱顶 1.30m、栓口 1.10m 的型号,应该正好在圈梁下可以掏洞。
外挂可采用最薄的 160mm 那种,要么就请结构的做一下圈梁搭接处理。
栓口高度最好符合按规范要求。
回复
yystone
2002年04月01日 20:45:48
7楼
绝对不行!必须保证栓口高度1.1。要不然通不过消防检查。
回复
hsjin_gdi
2002年04月01日 21:50:47
8楼
楼上的朋友,你也太死板了,做工程要灵活变通!
遇到特殊情况降低一点有何不可?
回复
尔多
2002年04月01日 21:53:31
9楼
感谢各位老兄,不过我们这里的消防部门就是这样要求的,必须1.1
回复
刘峰
2002年04月01日 22:00:07
10楼
尔多兄:你是哪里的?你那里的消防部门太死板了,我也是消防支队搞建审的,比他们灵活多了。
回复
纯净水
2002年04月07日 14:32:30
11楼
消火栓安装高度是考虑消防队员使用方便,最好不变。
回复