消火栓安装高度
尔多
尔多 Lv.2
2002年03月31日 23:26:47
只看楼主

规范上消火栓栓口1.1m,但在楼梯转角休息平台处,因圈梁的原因只能外挂或降低、抬高消火栓箱。外挂可以控制1.1m,但楼梯现在一般作的都不是很宽,能否抬高或降低消火栓栓口的高度?请各位赐教!不胜感谢!!

规范上消火栓栓口1.1m,但在楼梯转角休息平台处,因圈梁的原因只能外挂或降低、抬高消火栓箱。外挂可以控制1.1m,但楼梯现在一般作的都不是很宽,能否抬高或降低消火栓栓口的高度?请各位赐教!不胜感谢!!
免费打赏
canline
2005年11月15日 14:42:52
22楼
有条件最好做1.1米,因为这个1.1米在大家心里都留下了印象了。
比如消防大队的,他们很多不是给排水专业毕业,他怎么知道为什么要用1.1米?
既然规范上是1.1米他就硬要你做1.1米,这样你也没办法
当然碰到特殊情况,你也就比较好解释了
但是千万不要大于1.1米。
回复
xlh05
2008年04月26日 11:01:54
23楼
我现在也碰到栓口安装高度只有0.8m,消防部门通过有点悬?!!!
回复
hjjzzz
2008年04月26日 21:30:33
24楼
提议栓口设在1.1米处,箱体另设,保证取水带,水枪的高度舒服,接栓口的高度也舒服即可。
回复
cxbryp
2008年04月27日 17:29:12
25楼
可以,你查GB04S202
回复

相关推荐

APP内打开