接地系统TN-S,电气竖井内一侧布置强电干线和配电箱,另一侧布置弱电干线和配电箱,请问PE干线是强电弱电共用还是分设?
接地系统TN-S,电气竖井内一侧布置强电干线和配电箱,另一侧布置弱电干线和配电箱,请问PE干线是强电弱电共用还是分设?
2楼
?
回复
3楼
我看的几套图纸都是分开的.
强电井靠结构柱内>16的主筋引上,弱电井靠40*4镀锌扁铁.都是联合接地.TT系统
回复
4楼
我也很想知道。共用的是什么理由,不共用又是什么理由。各位版主出来解决解决啊
回复
5楼
最好是共用系统(防雷接地、保护接地、信息系统接地)。可以参见GB50343-2004(建筑物电子信息系统防雷技术规范)
回复
6楼
共用没问题.系统接地电阻不大于1欧姆就可以了.
回复