发电厂低厂变零母线接地是否需要穿过零序CT后接地?
zhangjh189
zhangjh189 Lv.2
2006年02月07日 12:47:22
来自于电站工程
只看楼主

发电厂低压厂用电系统的低厂变零母线接地是否需要穿过零序CT后接地,还是可以直接在零序CT前就可以接地,为什么

发电厂低压厂用电系统的低厂变零母线接地是否需要穿过零序CT后接地,还是可以直接在零序CT前就可以接地,为什么
tcchezhong
2006年02月07日 13:20:46
2楼
低厂变零母线接地需要穿过零序CT后接地。
在零序CT前接地,发生需要零序保护动作的故障时,他还会动作吗?肯定不动作了!