我在工程中遇到的.水泵流量1550立/小时,扬程120米,泵出口设可屈挠接头,出口管DN600上设有固定支架.运行中可屈挠接头的螺丝几天就要紧一次,管道震动明显.各位大侠,怎么解决?帮帮忙!!!
我在工程中遇到的.水泵流量1550立/小时,扬程120米,泵出口设可屈挠接头,出口管DN600上设有固定支架.运行中可屈挠接头的螺丝几天就要紧一次,管道震动明显.
各位大侠,怎么解决?帮帮忙!!!
12楼
可能是共震造成的,如果可能,加固泵机座.再检查电机轴和泵轴的同轴度,要小于0.2mm.可能的话在上部固定架前增加一个可屈伸橡胶接头.
回复
13楼
检查轴
回复
14楼
可能是水泵水压波动过大,检查电网电压是否平稳,另外应加长水泵出口直段,不要立即接挠性接头。
回复
15楼
你的基础?在卧式水泵的基础中全部填满混凝土
回复
16楼
可能是水泵基础安装有问题.可能是误差太大.
回复
17楼
看看加在屈挠接头连接处加上弹垫,基础应该不会有问题吧,不然就是豆腐渣工程
回复
18楼
所有法兰连接用双螺母或加弹垫,包括地脚螺栓,且地脚螺栓处加隔振垫,另外水泵出口应有一定的直管段,可屈扰接头应加在泵出口。
回复
19楼
你可以把伸缩节后面的某一阀门关小点就解决问题了
回复
20楼
我是广西东油的这个问题我也遇到过,我认为设计时他考虑是排出的总量所以配管是按总量配制,而我们实际运用中不是按设计的流量开,如果把所有的泵开完达到设计流量他就不会出现此问题,或是关小伸缩节后面的的某一阀门此问题就可以解决.
回复
21楼
千万不要再加垫片,不然,地脚螺丝全部拉断!!!!!!!!!!
回复