水泵出口的震动问题
bxf3262256
bxf3262256 Lv.2
2006年01月24日 16:17:57
只看楼主

我在工程中遇到的.水泵流量1550立/小时,扬程120米,泵出口设可屈挠接头,出口管DN600上设有固定支架.运行中可屈挠接头的螺丝几天就要紧一次,管道震动明显.各位大侠,怎么解决?帮帮忙!!!

我在工程中遇到的.水泵流量1550立/小时,扬程120米,泵出口设可屈挠接头,出口管DN600上设有固定支架.运行中可屈挠接头的螺丝几天就要紧一次,管道震动明显.
各位大侠,怎么解决?帮帮忙!!!
免费打赏
hengny
2006年01月24日 16:46:13
2楼
基础是不防震的吧?应该做防震基础。                                      
回复
bxf3262256
2006年01月24日 16:59:30
3楼
基础不防震,现在马上就要投产了,有什么好办法?
回复
waterzxr
2006年01月24日 17:41:40
4楼
基础与水泵安装都有问题,细心检查一下!
回复
bxf3262256
2006年01月25日 10:00:01
5楼
我怀疑是可屈挠接头的问题,有人知道可屈挠接头的压力要求么?
回复
abc204204
2006年01月25日 10:13:45
6楼
防震嘛
回复
liquanhong123
2006年01月25日 10:17:36
7楼
基础肯定有问题,检查管道阻力是否大,最简单的应付办法,用两个螺母背上,不知对否供参考.
回复
robert98
2006年01月25日 12:10:20
8楼
是否泵出口管路立刻有垂直弯头,导致阻力过大;另外管道支撑加固可能也需要调整
回复
ndc70237458
2006年01月25日 12:36:47
9楼
在水泵与机座之间加垫一块1厘米厚的橡胶垫,可减少一定的震动!
回复
siceman
2006年01月25日 13:13:30
10楼
你的固定支架要加在可屈挠接头之外!
回复
nanming
2006年01月25日 14:37:57
11楼
调试是还要检测水泵的振动值是否超标,特别是解体安装的水泵机组,对中不好振动值会增加很大。
回复