八芯对绞线可以室外直接穿钢管埋地敷设吗?比如说一个小区入口的门房,里面至少要有个电话,线路从附近的建筑引来,可以考虑这么敷设吗?
八芯对绞线可以室外直接穿钢管埋地敷设吗?比如说一个小区入口的门房,里面至少要有个电话,线路从附近的建筑引来,可以考虑这么敷设吗?
22楼
跟我想法一样!!!
顶!
回复
23楼
能否架空敷设还要取决于土建专业图纸和现场条件,一般情况推荐采用铠装电缆直埋.
回复
24楼
说的好啊!我即将开工的工程也要遇到这种情况,是架空还是埋地看了现场再说.
回复
25楼
可选室外型4对对缴线.楼上这年头还架空,在杭州要求电力把电缆全部埋地.架空有碍市容.
回复
26楼
电话电缆可用HYA53铠装直埋,网络接入可用普通多摸光纤。
回复
27楼
还是应该考虑防水要求的!
不然设计就是啥用!
回复
28楼
室外和室内用线是不一样的,要考虑防水、老化和强度的要求。室外电话线用HBGTYV穿钢管,电视电缆用SYWLY,
回复
29楼
还是用铠装的电缆好,相比较普通的五类线穿镀锌钢管在造价上还要便宜点。但镀锌钢管采用丝口连接或焊接,只要活干的好,防水效果肯定能满足防水要求(上水管也是采用钢管丝口或焊接连接),如用普通焊接管的话在室外埋地敷设一定要做好防腐处理,一般采用水柏油刷两度。
回复
30楼
用注油电缆