八芯对绞线可以室外直接穿钢管埋地敷设吗?比如说一个小区入口的门房,里面至少要有个电话,线路从附近的建筑引来,可以考虑这么敷设吗?
八芯对绞线可以室外直接穿钢管埋地敷设吗?比如说一个小区入口的门房,里面至少要有个电话,线路从附近的建筑引来,可以考虑这么敷设吗?
12楼
回复
13楼
还是买专用的多芯电缆
回复
14楼
我上学是学的智能建筑里边对传输介质有一些介绍没说不允许室外穿钢管,UTP-CAT5/4P难道在有水的情况下不能用吗?规范那里对此有限制?
回复
15楼
规范里很多东西说的不清楚,超5类双绞线很少有室外穿管埋地的做法因为电缆强度不够而且有信号衰减问题,楼上的兄弟你认为普通电缆泡在水里会怎么样?如过间隔10米8米一根线过去也就罢了,远地点的话最好用铠装电缆.
回复
16楼
忘了多问一句了,如果用电缆,什么型号的合适?(考虑有电话和电脑上网)
回复
17楼
我觉的没有问题,50 60M的没事,我也是这么干的,不过我是直接埋在地下10公分左右,没有铺管子.都1年多了,也挺好,一年有4个多月是泡在水中的, 水管的水流不出去,全积留在这里了,到现在用的也挺好
回复
18楼
当然不可以,会有水进入,影响信号.最好不要这样做
回复
19楼
哥们儿,我不知道你是干设计还是施工,如果你是设计的,我只能说你没干过工程,或者根本就不懂工程设计(话不好听别生气)纠正你几个错误:
1、电气管线埋地敷设一般埋深为地坪下0.7~0.8米左右而且北方区还要考虑冻土层厚度,你直埋10公分还不穿管?别说以后可能被什么大型机械挖断,下一场大雨或者上场霜冻你的线就废了!
2、1年有4个多月电缆都泡在水里?乖乖,你的电缆真抗造!以普通双绞线的护套强度和PVC材质的特性根本耐不住那种环境!
3、电缆如果埋地穿管的话是要找坡或者做手孔的,目的就是尽量排尽管子里的积水防止腐蚀电缆。你“到现在用的也挺好”不知是运气好还是?
楼上如果不做PDS的话电话电缆可用HYA53铠装直埋,网络接入可用普通多摸光纤。
回复
20楼
我感觉是可以的,用室外线直埋,用一定的保护措施(钢管、埋的更深一些)像上面的哥们说的一样,70-80CM,是可心实现的。
回复
21楼
对于信号传输线路最还是架空!其中对于一般的双绞线!是不可以埋的地下的!
回复