我是搞暖通空调给排水专业施工的。现在有这样一个司空见惯却又有待争议讨论的问题,请大家发表一下个人看法,以便共同提高工作水平。 我在一个专业施工单位工作,我们单位做的空调水管道施工水压试验及冲洗一项,一般把主管线做一次试压,每层的风机盘管水管线单独试压,最后做一次系统试压。这些试压都不带设备(即把设备断开)。管线冲洗时也是冲洗管道即可。现在遇到一个苛刻的监理老头,要求我们这么做: 1、各层管道分层试压;
我在一个专业施工单位工作,我们单位做的空调水管道施工水压试验及冲洗一项,一般把主管线做一次试压,每层的风机盘管水管线单独试压,最后做一次系统试压。这些试压都不带设备(即把设备断开)。管线冲洗时也是冲洗管道即可。现在遇到一个苛刻的监理老头,要求我们这么做:
1、各层管道分层试压;
2、地下一层的系统主管道单独施压。各立管分成几段单独施压;
3、冲洗管道;
4、管道冲洗合格后,将所有设备与管道连接,然后整体作一次系统压力试验!!!
5、系统调试。
上面的试压意见1、3条我能接受,2、4条我们从来没有这么做过。如上所说,我们基本上就做两大块试压:分层试压与管道系统整体试压。今天老头提出来后,我当时就想发作,想问问他要求我们这么做有什么依据。因为工期很紧张,整个21万平米的建筑让我们一个月连试压带冲洗,还要完成一半的设备单机试运转,还是很紧张的。另外这么做无疑在很大程度上增加了成本。但是想了想还是先忍一忍。我看过好多遍验收规范,也没有明确说明系统试压可以带设备试压,或者不可以。
可能这个问题大家觉得很简单很简单,但是如果真要是遇到这么一个古董级的老学究来做监理,真还得好好研究一下。希望大家各抒己见,搞施工的谈一谈您所在单位的做法。或者哪位高人真能有书面的依据,不妨咱们讨论讨论。
说明一下:我是这个项目专业安装单位的总工,在学校里学的是建筑工程,现在干这个2年,时间不长经验不是很充分。