同层排水是指排水器具的出水管不穿越所在楼层,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,从而避免了常规做法的缺陷。同层排水系统具有隔音好、密封性能好、水阻小、排气性能好、超长使用寿命等特点,而且支管与干管的连接方式独特,能减少支管的负压不易破坏存水弯的水封。同层排水方式,无支管和存水弯穿过下一层楼板,也就避免了上层污物通过管线泄漏到下一层,减少疾病传播的可能。而传统的排水系统因需要穿过楼板,漏水的可能性大,所以一旦泄漏将会影响下层住户的健康。
①降板的高度一般采用30~40cm,方可满足横管安装坡度。
②做局部降板时,采用专用配件连接排水支管与立管,可能满足管道安装和排水横管的坡度需要。
③重视做好防水施工,降板层和地面层都应做好防水施工。
④注意考虑沉箱的排水,对于降板沉箱内的积水可在降板最低处设置侧排地漏,排除污水,避免降板区域内积水,地漏外部应包扎过滤网,避免固体颗粒通过地漏排至管道中。
2、优点
①给排水管道布置在降板中,卫生间无明显管道,卫生洁具布置灵活,排水噪声对下层干扰较小,施工也较方便。
②卫生间楼板不被卫生器具管道穿越,发生漏水的几率比较小,发生漏水或检修时,不影响下层住户使用。
3、缺点
①结构降板处理增加造价,同时用填充材料填平降低空间,增加荷载,增加住户装修成本。
②下沉板内的积水不易排出。
二、不降板式
不降板的同层排水,即把排水管敷设在卫生间地面上或将排水横管设在外墙。
1、设计施工技术要点
①将排水立管、排水横支管和专用通气管布置在墙外,污、废水室内分流,坐便器的污水排水管单独穿出墙外与排水立管连接,其余的洁具、地漏、洗涤等废水排水可分别穿出墙外后接排水横支管,经共用水封再与排水立管连接。
②墙外的横支管的安装高度可以尽可能保持与洁具(尤其是排水口较低的洁具如浴缸地漏)排水口的落差。
③地漏采用侧出口地漏。
2、优点
①可做到卫生间内所有排水管均不外露,整洁美观。减少排水管道噪声对室内住户的影响。卫生间可不做吊顶,节约二次装修费用。
②易于发现渗漏点。
3、缺点
①有地域限制,仅限在无冰冻期区域使用。
②因排水管道穿过建筑外墙,故对预留孔洞精度的要求较高,施工较麻烦,易产生位移和误差。
③所有排水管道均安装在外墙面上,给管道维修带来有一定困难;管道布置对建筑美观有一定影响,一般应布置在建筑凹字空间内。
④对卫生洁具要求均靠外墙布置,有一定局限性。排水管道穿过建筑外侧,管道穿外墙的防水处理工作量大。
三、隐蔽式
1、设计施工技术要点
①应采用污废水合流系统,卫生器具应尽量布置在同一侧墙面上,当不能做到时,也应布置在相邻墙面。
②在便器应采用挂壁式坐式大便器,冲洗水箱应采用薄管形或超薄型隐蔽式水箱,按照我国现行政策,坐工大便器应采用节水型,冲洗水箱的冲洗水量不超过6L,用两档冲洗。
③排水管材宜采用聚乙烯管,不得将给水管管件用于排水管系,接口采用对口焊接,以改善水力工况,减少水流噪声和节省空间尺寸。
④卫生器具排水支管宜分别独立接入排水立管,尽量减少横管长度,排水横管应保证充满度,横管坡度不宜过大。
⑤不设地漏或少设地漏,设置地漏时可采用侧排地漏或采用高度较矮的新型地漏。
⑥管道隐蔽前应做管道通水试验和灌水试验。
2、优点
①卫生间平面布置灵活。
②管道和水箱隐蔽,简洁美观。
③卫生间排水支管不穿越楼板,解决了排水横管表面凝水、滴水问题,也相应提高了室内净空高度,有利于防火,更便于堵塞后的维护和清通。
④有效地降低因排水而形成的水流噪声,创造了住宅的安静环境。
⑤支架牢固,安装方法稳妥可靠,卫生器具使用稳固。
⑥适用于住宅、公共建筑的卫生间、宾馆客房和体育建筑。
3、缺点
较难设置地漏。
同层排水系统中地漏具体如何设置
现如今,常见的设置主要有地面直接敷设排水横管、升板式、降板式、结构层暗埋式等。
1、地面同层直接敷设排水横管,这种方法适合于旧房改造,采用立管室内,座便器采用后出口式。洗脸盆、淋浴器等排水横管设置在同层楼面。地漏设置采用侧排式,紧靠立管设置或者不设地漏。
评价:这种地漏设置方法因无法设水封,卫生条件不佳,且位置靠近立管,不方便,建议不设地漏。
2、升板式同层排水系统,使用建筑垫层将卫生间地台抬高300-400米,排水横管暗埋其中,卫生器具采用传统的下排方式辐射。此种方式地漏也采用下排水设置,位置并无特殊要求。
评价:下排水地漏布置灵活,有足够水封深度。
3、降板式同层排水系统是是最常见的方式,是将卫生间楼板降低300-400米。排水支管沿地面排放,与同层内的立管相连,在管道之上铺设装饰层,卫生器具等采用传统下排水方式。
评价:这种方式在我国非常常见,而且适用范围广,并且也是最可靠的地漏设置方式。
4、结构层暗埋式同层排水系统,将卫生洁具和管道按设计要求,预制集成到钢结构支架上形成管道墙系统,定位准确、安装方便。地漏设置采用侧排水,紧靠立管布置或者不设。
评价:方式一般,应用不是非常灵活。
同层排水与传统下排水方式的区别?
1、同层排水不需要P弯与S弯水封存水弯,而传统的下排水方式每个卫生器具必须附加一个P弯或S弯存水水封。P弯与S存水弯是最容易发生堵塞的地方,这是传统下排水方式的最大弊端。
2、同层排水的排水横管在本层套内敷设,而传统的下排水的排水横管包括P弯与S弯是穿过楼板在下层敷设,占用了下层套内空间。
3、一旦发生堵塞,同层排水方式在本层套内就能达到清理疏通的目的(揭开多通道地漏或接入器的盖子),而下排水方式则一定要到下层套内去清理疏通。
同层排水施工中常见的两种排水通病及措施
一、管道堵塞的主要原因
(1)设计缺陷。如:横管管径偏大,使横管流速过低造成沉淀堵塞;管道转弯过多,致使水力条件不好,流动阻力增大,转弯处容易滞留杂物而堵塞。
(2)施工缺陷。由于室内外管道可能不是同时或由同一班组(工种)人员施工,因而在标高控制时,可能会产生一定的误差,导致室内排出横管的管底标高低于连 接室外检查井排水干管的管底标高,在用户使用后很快产生堵塞;横管未按规范和设计要求放坡,产生坡度过小或倒坡现象;不注意成品保护,存水弯或立管底部积 存建筑垃圾,导致管道不通畅。
针对上述问题主要采取以下几种防治措施:
(1)工程开工前,要求现场技术人员会同设计人员、监理人 员严格进行图纸汇审:在保证管道充满度符合规范要求的情况下,使介质的实际流速大于规范中的最小设计流速;在建筑空间允许的情况下,尽量减少转弯数量,以 改善水力条件;最大限度地放大管道坡度。
(2)施工时除加强各专业工种协调外,安装人员还应严格按图纸及施工验收规范进行操作,加强成品保护,及时在管口 裸露部位做好临时封堵。
(3)在施工过程中必须对系统进行必要的检查与试验:用通球和通水的方法检查管道的通畅性,验证是否堵塞。
二、管道渗漏的主要原因
(1)因材料不合格引起的粘接管件漏水,如:管材与管件的间隙过大、管材的椭圆度超出规定、粘接剂质量不合格或不配套;
(2)因操作方法不当漏水,如:粘接一个直径较大的管件时,许多操作者将管件插至规定位置后没有继续保持所施加的外力,导致管件缓缓退出,造成管头插入较短,粘接面积不够,导致漏水;
(3)因成品保护不当漏水,如:粘接后固化时间短且未采取任何保护措施就继续施工;
(4)因工作环境不适宜漏水,如:在环境温度低于5℃或在空气湿度较大的环境下施工,粘接剂凝固不起来导致漏水。
针对上述问题主要采取以下几方面措施:
(1)严把材料质量关。不合格材料坚决不许进入施工现场,管材、管件及粘接剂必须是由同一个厂家或配套厂家生产,且有出厂合格证及检验报告;
(2)施工方法适 宜。如:安装伸缩节时,要求操作人员留出伸缩缝10~15mm,在管材插口处做插入深度记号,防止插管时直接插到底,无法起到伸缩作用,造成天冷时插口脱 出橡胶密封圈的保护范围,臭气外泄,天热时管材又无处可伸,胀坏接口;
(3)成品保护及时有效。由于交叉作业多,施工过程中随时都有可能发生硬物进入管 道,掉到立管底部,砸坏管道,导致漏水。因此在施工时,要随时封堵裸露的排水管口,防止杂物落入管道;
(4)管道连接时,一定要注意环境温度高于5℃及空 气湿度不能过大,否则应停止作业;
(5)在施工过程中必须对系统进行必要的检查与试验:采用灌水及通水的方法检查管道的严密性,验证是否渗漏。
同层排水施工过程中的控制要点
1、降板式的做法关键是要做好楼板的防水措施,对于降板层和地面层都应做好防水设计,在施工过程中通过下沉箱体结构和做完防水层两道闭水试验来把关质量,不出现滲漏水现象。
2、对于降板内的积水可在降板最低处设置侧排地漏,排除污水,避免降板区域内积水一在地漏外部应包扎过滤网和布里拉状砂石,避免固体颗拉通过地漏排至管道中。
3、墙排水方式地漏难于设置。在我国南方地区,排水管可以设置在室外,地漏可以采用侧墙式地漏解决,或者在主体施工时先预埋地漏支管及地漏孔洞,后在装修阶段再与排水立管连接。
4、排水横管应有一定坡度,确保水能按照规定的充满度正常流入排水立管。例如,DN50的排水塑料管坡度为0.025,最小不得小于0.012。
5、对于垫高卫生间地面的垫层法,容易产生“内水外溢”。如果象公厕一样局部抬高淋浴房及坐便器标高20CM-30CM,而洗脸盆位置(靠近门口)标高不变,这样,即使产生“内水外溢”水也流到卫生间底处,后通过地漏排至立管。这样就解节了“内水外溢”现象。