4层框架结构,部分砼柱落在已施工的复合水泥土筏基
夏至未到
2018年03月05日 11:37:20
只看楼主

4层框架结构,部分砼柱落在已施工的复合水泥土筏基,部分砼墙柱落在在原土上,这样的楼能建吗?如题,哪位高手,不吝赐教,多谢了。

4层框架结构,部分砼柱落在已施工的复合水泥土筏基,部分砼墙柱落在在原土上,这样的楼能建吗?如题,哪位高手,不吝赐教,多谢了。
免费打赏
buding1970
2018年03月05日 15:08:56
1楼

《抗规》3.3.4 条 地基和基础设计应符合下列要求:

1 同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上。

2 同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;

回复
xiatianwozai
2018年03月05日 14:27:33
1楼


关键问题是沉降差异控制 ,必须要验算。

但又不能只相信计算结果,因为沉降的计算本身就是一个经验式。

所以,经验很重要。看看周边同类型结构的做法,参考 之。

回复
successmen
2018年03月05日 14:05:21
1楼

算下 沉降 应该没问题de 

回复