收录于话题 房屋建筑工程中砖砌墙体一般由加气块、连锁砌块等砌筑,而墙体内水电管线开槽打凿预埋时,容易造成墙体松动,且补槽后容易形成空鼓。砌体包管技术就是针对以上问题,对砌体水电管线预埋采用砌筑时砌体包水电管线的方法,来达到减少墙面抹灰空鼓,预防砌体、抹灰工程质量通病的目的。 一、适用范围 适用于框架、剪力墙工程,二次结构工程一般采用普通砖、多孔砖、加气混凝土砌块的工程,尤其适用BM连锁砌块工程。
房屋建筑工程中砖砌墙体一般由加气块、连锁砌块等砌筑,而墙体内水电管线开槽打凿预埋时,容易造成墙体松动,且补槽后容易形成空鼓。砌体包管技术就是针对以上问题,对砌体水电管线预埋采用砌筑时砌体包水电管线的方法,来达到减少墙面抹灰空鼓,预防砌体、抹灰工程质量通病的目的。
一、适用范围
适用于框架、剪力墙工程,二次结构工程一般采用普通砖、多孔砖、加气混凝土砌块的工程,尤其适用BM连锁砌块工程。
二、工艺流程
三、操作要点
1、深化设计
对砌体结构及水电管线排布进行深化设计,出具详细排砖图及管线布置图。依据深化设计图出具加工料单及配送单。料单内应明确标准砖、非标砖尺寸及加工数量。
2、集中加工
现场设置砌块及水电集中加工间,配备专业加工人员及设备。依据加工料单及施工进度进行集中加工。
预制块制作需制作专用加工模具。
3、砌体放线
砌体放线除一般施工过程放线(隔墙、门洞口的位置线)施工外,还需弹出墙体施工300控制线,电盒水平中心位置线,电箱水平边线等,以便于砌体包管时施工。
4、水电管线安装
砌体放线后,应对预埋的电管线进行纠偏、疏通等,并把开关线管下接、插座线管上接以及电箱线管排布等。厨卫间除安装电管线外,还需接给水管,为保证质量,可以先安装厨卫翻边混凝土部分的给水管线。
5、配砖运输、装卸
标准配砖应按每个墙面设计的配砖尺寸,运输至楼层分开就位。应避免尺寸相差较小,在砌筑时混淆使用,影响墙面砌体排版质量。
6、排砖定位
按深化图中墙面立面图的排版尺寸严格定位,在基层面上,用卷尺先分好尺寸,画出起头砖、构造柱边砖等,分好砖与砖间的灰缝宽度,分线完成后,调整每一层砖的标高和灰缝厚度定位。
7、配砖包管
砌体包管根据砌体材料、墙体宽度、水电管线粗细及管线数量的不同,采用的方法也各不相同:加气混凝土砌块一般采用薄砖,中间开槽方式包管或者采用砖中间钻孔包管;BM连锁砌块则采用砌块套砌方式包管。
配砖包管后,用砂浆把水电管线周边空隙塞实,空隙大于50mm时应用细石混凝填塞。如遇管线较多(>240mm宽度)时,可在双拼配砖的基础上放置定位加强筋进行包管。