我是搞暖通空调给排水专业施工的。现在有这样一个司空见惯却又有待争议讨论的问题,请大家发表一下个人看法,以便共同提高工作水平。
我在一个专业施工单位工作,我们单位做的空调水管道施工水压试验及冲洗一项,一般把主管线做一次试压,每层的风机盘管水管线单独试压,最后做一次系统试压。这些试压都不带设备(即把设备断开)。管线冲洗时也是冲洗管道即可。现在遇到一个苛刻的监理老头,要求我们这么做:
1、各层管道分层试压;
2、地下一层的系统主管道单独施压。各立管分成几段单独施压;
3、冲洗管道;
4、管道冲洗合格后,将所有设备与管道连接,然后整体作一次系统压力试验!!!
5、系统调试。
上面的试压意见1、3条我能接受,2、4条我们从来没有这么做过。如上所说,我们基本上就做两大块试压:分层试压与管道系统整体试压。今天老头提出来后,我当时就想发作,想问问他要求我们这么做有什么依据。因为工期很紧张,整个21万平米的建筑让我们一个月连试压带冲洗,还要完成一半的设备单机试运转,还是很紧张的。另外这么做无疑在很大程度上增加了成本。但是想了想还是先忍一忍。我看过好多遍验收规范,也没有明确说明系统试压可以带设备试压,或者不可以。
可能这个问题大家觉得很简单很简单,但是如果真要是遇到这么一个古董级的老学究来做监理,真还得好好研究一下。希望大家各抒己见,搞施工的谈一谈您所在单位的做法。或者哪位高人真能有书面的依据,不妨咱们讨论讨论。
说明一下:我是这个项目专业安装单位的总工,在学校里学的是建筑工程,现在干这个2年,时间不长经验不是很充分。
2楼
以下是引用yyt1012在2006-01-12 22:16:45.0发表的内容:
我是搞暖通空调给排水专业施工的。空调水施工问题:请各位发表看法! quote]我把你转到空调施工那边。
回复
3楼
应该按:1、各层管道分层试压;
2、地下一层的系统主管道单独施压。各立管分成几段单独施压;
3、冲洗管道;
4、管道冲洗合格后,将所有设备与管道连接,然后整体作一次系统压力试验!!!
5、系统调试。
回复
4楼
2、地下一层的系统主管道单独施压。各立管分成几段单独施压;
按自个想法去做,分开做,所用材料哪方出?费用如何收?
回复
5楼
监理提出的第2条,是不是你的地下一层最低点的压力很大,而高处的管道试验压力达不到所要求的试验压力呢?
还有第4条,有这样的试压方法,也需要这样的做法,原因是一般水管与设备间有阀门,软接头.如果你只对管道试压,那软头和阀门连接的这段并没有经过试压.不过这个做法要注意个问题,一定要弄清楚是管道承压大还是设备承压大,要以小的为基准,要这样试压一定要征得甲方的同意,否则设备弄坏了就麻烦了.
回复
6楼
要求不算太苛刻;就是立管分段试压不太理解。。
系统试压如果在保证系统管路没有杂质堵塞设备的前提下,就可以带设备试压;否则就不可以。。
回复
7楼
我们一般都是一起试压,先分层,后一起连设备等.
回复
8楼
试压一般情况下设备应该不参加
回复
9楼
首先谢谢各位的解答!
我拿这个楼其实并不高,最高才60米,加上地下一层的层高总共也就65米。我个人认为没有必要连设备一起对系统试压。还有就像上面说的,一旦设备打坏了,谁负这个责任。
况且正如4楼所说的,这样试压的非用谁给?这里的造价咨询公司是不会考虑这笔费用的。
看来我还是得找监理说道说道。
回复
10楼
如果水泵不参加,软接头的试压怎么完成?个人认为系统管道冲洗干净后,设备还是应该参加试压。
回复
11楼
他的提法基本是符合要求的,但是为了解省时间我们以前的做法是系统冲洗完毕,连接末端设备后作单层试压
回复