收录于话题 1、定位:首先要根据电路的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。 2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直。不过,规范的做法,尽量少开横槽,会影响墙的承受力。开槽深度应一致,一般为PVC管直径+10mm,要求槽线笔直。首先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面人工开槽。


1、定位:首先要根据电路的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。



2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽。线路槽很有讲究,要横平竖直。不过,规范的做法,尽量少开横槽,会影响墙的承受力。开槽深度应一致,一般为PVC管直径+10mm,要求槽线笔直。首先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面人工开槽。


 

3、线管:线管有冷弯管和PVC管两种,最好用315重型PVC管,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。

 

4、弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的6倍,先排管,后用钢丝穿过,便于以后线路升级、维修。


5、为防止信号干扰,强弱电的间距应为500mm,但很多施工达不到这个标准。如果达不到,就要对弱电进行屏蔽处理。


6、强、弱电更不能同穿一根管内。

 

7、同一回路电线应穿入同根管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。


8、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一高度,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于一个暗盒的距离。


9、PVC管应用管卡固定,它的接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头要用弹簧弯曲,穿着绝缘鞋操作是很规范的。

 

10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,为了安全,暗盒内的线头要用胶布封好,并预留10-15公分长度的线头。

 

11、长距离的线管尽量用整管。

12、当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒。因为拆装电线时,太长或弯曲多了,电线无法从穿线管中穿过去。

 

13、配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开,保护断路器。保护断路器的工作电流应与终端电器的最大工作电流匹配。


14、像这种悬空的电路是比较少见的,同样要遵循强、弱电分开。如电话老是有杂音,可能就是弱电受到了强电的干扰。


15、一般情况下,电线线路要与煤气管道、水管,同一平面≥100mm,不同平面 ≥50mm 空调挂机插座安装离地面需2米以上。

16、没有特别要求的前提下,插座安装应该离地30公分高度。


17、开关、插座面对面板,应该左侧零线,右侧火线。

 

18、家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单。接头处采用按压,必须要结实牢固,接好的线,要立即用绝缘胶布包好。



19、家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分组布线;一旦需要断电检修时,不会影响其他电器的正常使用。配电箱内应设动作电流30mA的漏电保护器,分数路控开,控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流匹配。

 

20、电线排布完后,电路要用摇表认真验收。各类开关插座及排布位置要认真检查,是否有漏排或排布不合理情况。


21、做完电路后,一定要让施工方给到一份电路布置图,正规的装修公司都应该具备水电施工图纸,工人的施工严格按图纸进行,业主也可以通过图纸来验收施工是否合格。一旦以后需要检修或墙面修整、以及在墙上打钉子,也需要图纸,以防电线被打坏。  