《多规》和《高规》 都规定:消防电梯间前室应设消火栓,而《多规》明确消防电梯间前室所设消火栓不能计入消火栓总数,《高规》没有明确,但技术措施上明确消防电梯间前室所设消火栓可以计入消火栓总数,请问各位:多层消防电梯间前室所设消火栓为什么不能计入消火栓总数?高层消防电梯间前室所设消火栓可以计入消火栓总数吗?为什么?
《多规》和《高规》 都规定:消防电梯间前室应设消火栓,而《多规》明确消防电梯间前室所设消火栓不能计入消火栓总数,《高规》没有明确,但技术措施上明确消防电梯间前室所设消火栓可以计入消火栓总数,请问各位:多层消防电梯间前室所设消火栓为什么不能计入消火栓总数?高层消防电梯间前室所设消火栓可以计入消火栓总数吗?为什么?
2楼
是啊,本人也遇到这样的问题,技术措施这本书和规范好像是同一班人编写,为什么会有这样的出入呢?
我是认为不能算在里面,因为消防前室的消防栓是供消防人员专用的,不能被动用。
回复
3楼
多层水规上有提到消防电梯,可是只要看看建筑,多层没有设消防电梯的,有些困惑!
回复
4楼
消防电梯间前室的消火栓(高层)
打开消防队员进入火灾现场通道
向消防队员淋水降温
专用和兼用
专用时 水带短.正常送风.可不计入总数
防止作用:扑救前室火灾、或鄰近部位火灾
前室里外消火栓位置过近
兼用时 水带长.加强防排烟.可计入总数
专用难专用,专用成兼用,一般按兼用计
回复
5楼
高层的应该是可以计入总数吧,否则,单元式住宅怎么设置消火栓呀?
回复
6楼
同意。
回复
7楼
同意!
回复
8楼
我们在浙江,昨天我们去消防支队,向消防图纸审查的参谋咨询这个问题,他们认为:高层消防电梯间前室所设消火栓可以计入消火栓总数,关键是保证两股水注。
回复
9楼
这个问题现在很多人都知道怎么回事,规范还是不在这方面弄一个确切的说法。
高层单元住宅,消防前室和防烟楼梯前室合用的话,别的地方根本不允许你放消火栓,你只有在前室放双阀双出口的消火栓,这种消火栓肯定是兼用了,正压送风加强,防止烟雾从乙级防火门门缝里进来,效果不好,这也是没办法的办法。
另外不合用的消防前室的消火栓,水带够长,我还是认为能够计入总数的,因为这个场所,不存在疏散问题,就是消防员专用活动场所,消防员完全可以拿着水枪去前室以外的地方灭火。
通过以上,我认为大部分消防前室的消火栓可以计入本楼层消火栓个数,
在合用前室情况下,前室以外的地方不能放消火栓,可以通过别的方面加强来促使消火栓外用。
其他情况下的合用,里面的消火栓就应该是专用的。
以上是不成熟的想法,欢迎拍砖。
回复
10楼
这就是为什么现在要使用性能化防火设计方法呀,现在的消防规范确实有很多相互抵触的地方,所以性能花防火设计是一个发展的潮流呀。
回复
11楼
打规范组的pp,发吨牢骚,呵呵