请教各位消火栓能穿越防火门么?比如像电梯前室的防火门之类的。。。
请教各位消火栓能穿越防火门么?比如像电梯前室的防火门之类的。。。
32楼
谢谢各位了。。审图过了:lol
回复
33楼
本人认为按防火分区来确定吧!防火分区内的可以穿越防火门去灭火,防火分区间的不能穿越防火门或防火卷帘去灭火。
回复
34楼
消火栓肯定不能穿防火门
回复
35楼
现在论坛都怎么了?那些说消火栓不能穿防火门的,请认真一点说出道理好不好?就直接说一句不能穿就完了?
住宅的防火门你穿不穿?水泵房、制冷机房、空调机房等设备房的门能不能穿?如果不能穿,难道水泵房里均要布置至少两个消火栓?那些标准层里的空调机房,不需要消火栓保护到吗?
回复
36楼
严重同意十一楼的,讲得不错!~
不仅仅在防火分区处有防火门,在一个防火分区内,也有防火门,要区别对待!·
回复
37楼
不穿防火门 消火栓设置一般按防火分区来设置:time:
回复
38楼
学习,学习:handshake
回复
39楼
这个问题各地区做法不统一,在上海可能是可以穿防火门使用的,穿防火分区也不是不可以(只要走的通,防火卷帘着火时走不通),消防前室的消火栓在上海地方规范里明确讲可以使用,因为实际灭火时消防人员肯定可以开防火门进入火区灭火的,他在灭火时甚至不会去分清防火分区是怎样的
但在别的地方如江苏是不可以的,特别是消防前室的消火栓不能算做普通消火栓考虑
回复
40楼
要看什么防火门吧。像楼上有些人说的那样,防火门有分甲乙丙级。如果是甲级防火门的话我认为是不行的,因为甲级都是用作分隔防火分区,消火栓的设置是不跨防火分区的。而如果是乙级的话,多作为疏散分隔门,像前室,楼梯间门等等,这种情况的话我想是可以穿越的,但别忘了前室必须还设置消火栓。
回复
41楼
不能穿越防火门,也不可设置在封闭楼梯内,
回复