请教各位消火栓能穿越防火门么?比如像电梯前室的防火门之类的。。。
请教各位消火栓能穿越防火门么?比如像电梯前室的防火门之类的。。。
22楼
个人同意上述看法
回复
23楼
穿墙不就行了吗?
回复
24楼
学习了!:hug:
回复
25楼
分部位使用,楼上着火楼下拉着消火栓上来救火,应该没人不让吧
回复
26楼
谢谢各位。。。像这种建筑,前室两边的门均为防火门,这样布置3个单栓是否可以?
回复
27楼
可以打开防火门使用消火栓,
回复
28楼
可以。
但很怕你的消火栓保护距离太长,满足不了两股水柱的要求。
回复
29楼
防火门不能穿越,但是防火墙可以穿越的
回复
30楼
受教!:time: :time:
回复
31楼
请教楼主:防火门你想怎么穿越??哈哈哈,门怎么开???
回复