消火栓能穿越防火门么?
z651595680
z651595680 Lv.2
2010年09月25日 14:09:41
只看楼主

请教各位消火栓能穿越防火门么?比如像电梯前室的防火门之类的。。。

请教各位消火栓能穿越防火门么?比如像电梯前室的防火门之类的。。。
免费打赏
andy_xiaoyi
2010年09月27日 10:12:06
12楼
不穿防火门 消火栓设置一般按防火分区来设置
回复
fine_2009
2010年09月27日 11:58:19
13楼
同意11楼的。
普通情况下,防火分区的是不穿的,但还有很多情况,比如住宅的入户门、还有各公建筑的水泵房,空调机房,制冷机房等,应该是可以穿过防火门保护室内的。而且,对于消防电梯前室的消火栓,我也仍然认为可以通过它灭房间的火。只不过实际很多公建,也不差那么一个消火栓,没必要叫真,一定要有了这个栓就少布一个。
回复
tianya88888888
2010年09月27日 13:40:52
14楼

支持这个说法
回复
diandian789
2010年09月27日 14:18:41
15楼
大家没理解楼主说的意思,同意11楼观点,10楼的说法有依据吗?就是规范中有说吗?比如住宅户门设在封闭楼梯间前室,消火栓使用时就得穿防火门
回复
zhuzg110
2010年09月27日 16:48:56
16楼
应该分开设置,着火时防火门需要关闭的,否则要防火门干什么,所以规范规定消火栓不能穿越防火分区
回复
tianya88888888
2010年09月28日 08:47:43
17楼
防火门和防火分区不是一个概念,同一个防火分区内也有防火门的存在
回复
orgy810308
2010年09月28日 20:23:46
18楼
室内消火栓是不能装在封闭楼梯间内的
回复
houshangchangsha
2010年09月28日 21:37:06
19楼
我们这里的做法是可以穿一道防火门 不能穿两道,尤其是住宅那种,现在很多地方都同意电梯前室的消火栓可以当做一路水柱了,那样肯定是要穿前室的防火门的
回复
寒冬
2010年09月29日 10:55:42
20楼
那门怎么开啊?

管的走向可以与建筑专业沟通,尽可能不要出现这种情况,再说也不好看啊!
回复
心若冰清
2010年09月29日 11:33:27
21楼
不能穿越

穿越了 在应急的时候肯定会造成影响的
回复

相关推荐

APP内打开