大家在设计的时候遇到连梁超筋的时候是如何调整的呢?如减小截面,刚度折减,如果还超筋,怎么处理呢?
大家在设计的时候遇到连梁超筋的时候是如何调整的呢?
如减小截面,刚度折减,如果还超筋,怎么处理呢?
2楼
规范有具体要求,二次处理,
回复
3楼
如果超筋层数较少,可按规范调整内力至两侧墙柱,如果超筋层数较多,应适当加强其他位置的墙肢,将地震力分摊至其他墙肢,以此来调整连梁超筋。:)
回复
4楼
施工图可以这么处理,计算书该怎么处理呢?
回复
5楼
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
在框剪结构或剪力墙结构中,要做到连梁一根也不超筋,这几乎是件不可能完成
的任务。在计算中,由于考虑构件是按弹性考虑的,墙的刚度远大于连梁的刚
度,在墙稍有变形的情况下,连梁会承担极大的弯矩和剪力。此时连梁会先开
裂,这正是抗震所要求的连梁成为抗震的第一道防线,也是计算中允许对连梁刚
度折减的原因。
根据计算,我们可以得知,连梁截面越大,刚度越好,其越容易超筋。因此,在
计算时出现连梁超筋,不要一味地调大连梁高度。对洞口高度较小,上部有较大
高度时,可以考虑设成两根连梁,避免出现一根高度很大的连梁。在此情况下,
计算时可以假定一根宽度为实际宽度的两倍,高度等同于实际连梁高度的一根连
梁,来取代每层有两根连梁。
连梁其跨度往往较小,因此受弯并不是其主要作用,而连梁要保证剪力的传递,
这也是规范中对强剪弱弯的一个体现。连梁在开裂后,根部形成一个塑性铰,能
承担部分弯矩(这个弯矩往往是足承担连梁跨度内的荷载),因此对连梁的受弯
超筋,可不必过分在意。而连梁的抗剪能力是应当予以保证的,规范中给出了加
交叉暗筋和交叉暗撑的做法
首先超筋的连梁要把钢筋配满;其次如果只有一两层超筋,就可以把其上下各若干层的钢筋放大;如果超筋的连梁层数过多,也可以把两侧暗柱钢筋放大。以上均是经验的补偿方法,也可以通过精确计算得出结果,那就是上面提到的高规7.2.25条
回复
7楼
框剪结构连梁尽量做大
剪力墙结构连梁尽量做小
回复
8楼
回复
9楼
如果超筋层数较少,可按规范调整内力至两侧墙柱,如果超筋层数较多,应适当加强其他位置的墙肢,将地震力分摊至其他墙肢,以此来调整连梁超筋
回复
10楼
1.可以降低连梁高度
2.连梁开缝,即双连梁
3.按规范二次调整
回复
11楼
二次调整,双连梁
回复