请教:冬季如何对垫层及地基进行保温
songjianyi11
2010年09月20日 21:17:58
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?

我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!
本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?
免费打赏
ami1989
2010年09月23日 18:33:05
32楼
没接触到过这种情况,但4#说的很详细,大家共同学习
回复
leeasnd
2010年09月23日 20:08:02
33楼
4楼的方法的确不错
回复
hanjian2006yuan
2010年09月24日 07:15:27
34楼
到零下30°的话 你就要搭建施工棚了!如果不建造施工棚的话 你们垫层,地基处理等什么都不能做!冻土是严禁施工的~
800厚的混凝土 如果强行浇注包括掺加抗冻剂 估计也会造成内外温差过大 造成裂缝!

添加剂的使用范围应该是零下10~20°

[ 本帖最后由 hanjian2006yuan 于 2010-9-24 07:21 编辑 ]
回复
hzl917
2010年09月24日 08:08:25
35楼
用水还能做天然屏障啊。我认为不行,气温都-30度了,露天的地水都冰冻了,垫层同样也不能幸免。
回复
lll999999
2010年09月24日 10:42:36
36楼
若今年冬天工程要不间断施工,我建议建暖棚、掺防冻剂、以及给混凝土加热,同时具备的条件下才能施工。不但这些,在零下30度的情况下还要解决混凝土的搅拌及运输、输送等。但这样增加费用太高,效果也不会太好。
在零下30度的情况下,水瞬间即冻。与铁器接触更是如此。
所以根据客观条件考虑,建议若无特别特别重要的要求,就不需施工,待来年回暖在干即能保证质量,也能把工程保质保量的完成。
在任何适合做为一个建设者,都应从现实中考虑,即要保证工程的质量,也要保证经济利益。使自己的作品及效益双赢。
回复
gaobao762100
2010年09月24日 13:58:18
37楼
那你的基坑四壁越冬想如何做呢?
底板可用600-800厚稻草覆盖,上面覆盖黑色塑料布。
回复
jiyanhua
2010年09月24日 17:13:15
38楼
路过学习了,谢谢分享
回复
qiaozhongderen
2010年09月24日 17:32:23
39楼
你是在高寒地区码?地下水位情况看应该是沿海地区最低温度在-30左右,伐版基础在-5m冻层不会超过1、5m,能保证水深在1m的情况下是没有问题,{但是必须保证砼c25以上强度达到70%}我使用过天然屏障法,必须了解当地实际气候,地理情况在选择。
回复
yblijunyang
2010年09月24日 19:02:54
40楼
如因手续不全等原因,确实不能完成地下室部分部分,只能打垫层的话;那么建议你,垫层就不要打啦,为了垫层花那么多钱保护,不值得!基底标高-6.5M,说明持力层应该是非膨胀土,混砂或者砂岩等,做好边坡维护就那么样吧!没办法。我今年也是这种情况,手续不全,急也没用!
回复
zhangning127127
2010年09月24日 20:07:24
41楼
由于现场条件复杂,最好在基坑上搭设暖棚,并在停工前加班浇筑混凝土(加防冻、抗渗等)至水线以上!
2、保持养护至强度达到标准后,回填到水线以上大于冻深!
3、停工后不撤暖棚,并在砼表面覆塑料薄膜,加草垫二--三层。
回复

相关推荐

APP内打开