我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?
我在施工基础的过程中遇到一个难题!希望有高人指导!
本工程位于严寒地区冬季最冷可达到零下30度,工程基础为筏板基础,基础厚度800MM,基础底标高为-6.4,垫层底标高为-6.56,原计划入冬以前将地下部分完成,回填。但由于种种原因冬季以前中能完成垫层部分,本工程地下水位线稳定在-4.4米到-5.0米之间,冬季无法降水,请高人指点,冬季如何对垫层及地基进行保温?
102楼
学习了
:handshake
回复
103楼
增长见识了:loveliness:
回复
104楼
哇 高手真多
回复
105楼
不能帮到楼主,学习一下...............
回复
106楼
兄弟零下30度应该停工了!加早强剂,再配个电暖炉保温,难啊
回复
107楼
垫层并非只有混凝土垫层,还可以做碎石垫层、砂砾垫层等等,只要起到垫层作用就够了。可以和监理、设计沟通改变垫层种类,即可以施工垫层,又避免了水位变化对垫层的破坏。
回复
108楼
比较一下各个方法的成本 选择最少的
回复
109楼
:lol 学习了,期待更多学习内容
回复
110楼
采用暖棚法是可行的,暖棚中可采取电加热或在暖棚上覆盖棉被,我们单位采用过此方法
回复
111楼
添加剂好像只能管到-20°C 印象中的 不知道对不
回复