一类高层消火栓设置问题
czc2351
czc2351 Lv.4
2010年09月19日 13:04:56
只看楼主

合有前室内的消火栓算不算本层使用的消火栓,一类高层建筑,有一图纸,是高层住宅,底下为商用,在住宅层,每层设置了三个消火栓,前室一个,前室出来两个,我认为每层只要二个就够了,不知大家是否同意?

合有前室内的消火栓算不算本层使用的消火栓,一类高层建筑,有一图纸,是高层住宅,底下为商用,在住宅层,每层设置了三个消火栓,前室一个,前室出来两个,我认为每层只要二个就够了,不知大家是否同意?
poedan
2010年09月20日 00:02:17
2楼
应该设置三个,实际是考虑使用前室的消火栓了!主要是考虑灭火时尽量减小对其他住户疏散的影响!
回复
老谭
2010年09月20日 13:18:43
3楼
如果是合用前室的消火栓可以算上;如果单独是消防前室的消火栓不算。
回复
czc2351
2010年09月20日 20:10:56
4楼
请大家多多发言
回复
kkm19880821
2010年09月20日 21:14:49
5楼
前室的消火栓不计入数量,所以三个是合适的
回复
ywsheng333
2010年09月21日 10:02:04
6楼
学习中!:lol
回复
ywsheng333
2010年09月21日 10:02:06
7楼
学习中!:lol
回复
cillayfd
2010年09月25日 11:28:59
8楼
纯住宅的可以,其他不行,

具体还得看当地消防部门的意见
回复
wj_sunny2000
2010年09月25日 12:00:43
9楼
需要看平面布置图怎样,保证两股同时到达就可以了
回复
gpszxsjk
2010年09月26日 12:44:06
10楼
在深圳住宅允许合用前室计入使用消火栓,其他地区应根据当地规定判断。