合有前室内的消火栓算不算本层使用的消火栓,一类高层建筑,有一图纸,是高层住宅,底下为商用,在住宅层,每层设置了三个消火栓,前室一个,前室出来两个,我认为每层只要二个就够了,不知大家是否同意?
合有前室内的消火栓算不算本层使用的消火栓,一类高层建筑,有一图纸,是高层住宅,底下为商用,在住宅层,每层设置了三个消火栓,前室一个,前室出来两个,我认为每层只要二个就够了,不知大家是否同意?
2楼
应该设置三个,实际是考虑使用前室的消火栓了!主要是考虑灭火时尽量减小对其他住户疏散的影响!
回复
3楼
如果是合用前室的消火栓可以算上;如果单独是消防前室的消火栓不算。
回复
4楼
请大家多多发言
回复
5楼
前室的消火栓不计入数量,所以三个是合适的
回复
6楼
学习中!:lol
回复
7楼
学习中!:lol
回复
8楼
纯住宅的可以,其他不行,
具体还得看当地消防部门的意见
回复
9楼
需要看平面布置图怎样,保证两股同时到达就可以了
回复
10楼
在深圳住宅允许合用前室计入使用消火栓,其他地区应根据当地规定判断。
回复
11楼
过来学习的。
回复