各位高手: 我从事发电机房噪声治理工程的工作,工作2年多,按照传统的通风设计要求,进风面积为散热器净面积的1.8倍,排风为散热器净面积的1.5倍,再考虑百叶窗的通风率和消声片的消声系数,那么进排风口的截面积将会很大,只有会造成成本的增加和浪费。所以,对发电机房通风有个问题始终没有明白还请高手指点。 假设发电机的排风量为27m³/s,燃烧空气量为2.3m³/s,散热器风扇的压头是125Pa,如果取排风净面积为2m²,那么排风风速就就达到13.5m/s,风速越大自然风阻就越大,请教一下风速与风阻的换算公式,以及风阻与散热器风扇压头之间的关系。
我从事发电机房噪声治理工程的工作,工作2年多,按照传统的通风设计要求,进风面积为散热器净面积的1.8倍,排风为散热器净面积的1.5倍,再考虑百叶窗的通风率和消声片的消声系数,那么进排风口的截面积将会很大,只有会造成成本的增加和浪费。所以,对发电机房通风有个问题始终没有明白还请高手指点。
假设发电机的排风量为27m³/s,燃烧空气量为2.3m³/s,散热器风扇的压头是125Pa,如果取排风净面积为2m²,那么排风风速就就达到13.5m/s,风速越大自然风阻就越大,请教一下风速与风阻的换算公式,以及风阻与散热器风扇压头之间的关系。
同样,进风风量为排风量与燃烧空气量之和,为29.3m³/s,如果进风净面积只取2m²,要达到这么多的进风量风速为14.65m/s,请高手告诉下进风风速与风阻之间的换算公式,以及进风风阻与柴油发电机组进风要求之间的联系。