请教一个问题:住宅楼进线是三相四线供电的,相线为50铜芯,零线为25铜芯,个人觉得零线应该和相线一样粗才行,因为在做单相供电时零线中会有电流流过,虽然理论上可以将楼层的负截调平,但是事实上每层楼的用电不可能一样,所以零线中最坏的情况下会有和相线一样大的电流通过,如果这个电流超过了零线截面所承受的能力就会烧断,一但断零楼层所有用电设备就会相当于串接在380V的电压中,负荷大的那相会电压不足,负荷小的那相会电压升高烧掉用电设备。三相四线用在动力线中零线只是通过不平衡电流,所以可以小于相线截面,但在民用电中应该是需要和相线一样的截面吧?不知有没有明确的规定?请高手指点。谢了!
请教一个问题:住宅楼进线是三相四线供电的,相线为50铜芯,零线为25铜芯,个人觉得零线应该和相线一样粗才行,因为在做单相供电时零线中会有电流流过,虽然理论上可以将楼层的负截调平,但是事实上每层楼的用电不可能一样,所以零线中最坏的情况下会有和相线一样大的电流通过,如果这个电流超过了零线截面所承受的能力就会烧断,一但断零楼层所有用电设备就会相当于串接在380V的电压中,负荷大的那相会电压不足,负荷小的那相会电压升高烧掉用电设备。三相四线用在动力线中零线只是通过不平衡电流,所以可以小于相线截面,但在民用电中应该是需要和相线一样的截面吧?不知有没有明确的规定?请高手指点。谢了!
12楼
尤其现在电子产品越来越多,考虑谐波的影响,零线比相线大一个规格都不为过!
回复
13楼
:victory: :victory: :victory: :time:
回复
14楼
三相四线制居民供电,零线选择应该与相线截面积相等地,大更好
回复
15楼
路过,学习中
回复