三相四线做单相负载供电时零线截面积的要求
djjflove
djjflove Lv.3
2010年09月18日 09:55:59
只看楼主

请教一个问题:住宅楼进线是三相四线供电的,相线为50铜芯,零线为25铜芯,个人觉得零线应该和相线一样粗才行,因为在做单相供电时零线中会有电流流过,虽然理论上可以将楼层的负截调平,但是事实上每层楼的用电不可能一样,所以零线中最坏的情况下会有和相线一样大的电流通过,如果这个电流超过了零线截面所承受的能力就会烧断,一但断零楼层所有用电设备就会相当于串接在380V的电压中,负荷大的那相会电压不足,负荷小的那相会电压升高烧掉用电设备。三相四线用在动力线中零线只是通过不平衡电流,所以可以小于相线截面,但在民用电中应该是需要和相线一样的截面吧?不知有没有明确的规定?请高手指点。谢了!

请教一个问题:住宅楼进线是三相四线供电的,相线为50铜芯,零线为25铜芯,个人觉得零线应该和相线一样粗才行,因为在做单相供电时零线中会有电流流过,虽然理论上可以将楼层的负截调平,但是事实上每层楼的用电不可能一样,所以零线中最坏的情况下会有和相线一样大的电流通过,如果这个电流超过了零线截面所承受的能力就会烧断,一但断零楼层所有用电设备就会相当于串接在380V的电压中,负荷大的那相会电压不足,负荷小的那相会电压升高烧掉用电设备。三相四线用在动力线中零线只是通过不平衡电流,所以可以小于相线截面,但在民用电中应该是需要和相线一样的截面吧?不知有没有明确的规定?请高手指点。谢了!
免费打赏
lingxuct
2010年09月18日 20:30:54
2楼
楼主的字很大,我老头看了也感觉有点过了。

住宅进线有50平方的三相四线,肯定不是一户,而是一个单元了,楼主也说“将楼层的负截调平”,那么最不理想的情况是什么呢?

是所有分配给一相的人家都用上了全部负荷,另外二相的人家一点也没用电!这样的后果是50平方的L线电流正好,25平方的N线超了1倍!太巧了,这种可能是不存在的。

那么,另一种情况是一相用电的人家全不在,另二相全部满负荷!同上面一样,N线也会超1倍电流!如果会出现这种情况,就不是“楼层负荷调平”了!

最后,说什么地方需要L线与N线同规格呢?不是三相四线的地方,需要L线和N线同规格!
回复
cai_gy
2010年09月18日 20:33:34
3楼
单相线路,零线应当与相线截面相等
回复
solostar
2010年09月19日 10:52:09
4楼
区管的解释让我也很疑惑,我在做工业项目的时候,一般大量三相负荷的回路,肯定是N线是相线的一半,可是在做厂区综合楼的进线时还是选择N线和相线相同线径的。
主要有几点考虑
1、尽管我们总说三相调平,可是很明显,这点是不容易做到的,尤其很多按功能分类的回路,很难说就能保证三相平衡,比如大量的单相空调的回路,插座回路也不好保证就能平衡,这么多不确定性我觉得还是选择同线径的更为可靠安全。
2、一般综合楼的供电回路线径都不会很大,如果按照一半选择N线,N线往往只有16平方,这样N线的机械强度是否也会受到影响?
回复
ctwz2009
2010年09月19日 17:24:11
5楼
只要是有单相负荷,你分配的再均匀也没用。你不可能让大家在同一个时刻用一样大小的负荷。N线还是大点好。
回复
stonehzd
2010年09月24日 23:22:35
6楼
学学习学学习
回复
ycttx
2010年09月25日 08:28:05
7楼
在三相四线电路中,零线的截面不得小于相线截面的一半,这在安规中是有规定 的
回复
iamcmh
2010年09月25日 08:30:13
8楼
一般住宅3相进线电缆,N线不小于相线,主要是考虑负荷不平衡和谐波的影响。
回复
掌中兲坣
2010年09月25日 08:54:13
9楼
我们一般设计进线电缆的时候,相线和零线的界面都是相等的。
回复
ccccyq
2010年09月25日 18:58:17
10楼
同意区管的说法
回复
djjflove
2010年11月10日 17:18:06
11楼
赞同4楼的看法
回复