sts做门式刚架设计,从构件计算结果的轴力包络图看出柱脚最大轴力为74.5kn,剪力包络图看出柱脚最大剪力为23.5kn,0.4*74.5=29.6kn>23.5kn,那么按规范 柱脚应该可以不设抗剪键,但在节点布置时 程序老是提示柱脚节点应该设抗剪键 不知是什么原因?请大家指点。谢谢!
sts做门式刚架设计,从构件计算结果的轴力包络图看出柱脚最大轴力为74.5kn,剪力包络图看出柱脚最大剪力为23.5kn,0.4*74.5=29.6kn>23.5kn,那么按规范 柱脚应该可以不设抗剪键,但在节点布置时 程序老是提示柱脚节点应该设抗剪键 不知是什么原因?请大家指点。谢谢!
12楼
请问μ*N中的μ是怎么确定的?
回复
13楼
要是柔性的可以不设置康渐渐,就是没吊车,和夹层的,要是刚性的就要设置
回复
14楼
主要是看工况,只要有一个工况下摩擦力小于剪力(指对应的),就需要设抗剪件,因为轻钢结构柱脚反力可能是负数,就是在风荷载状态时,一般都要设抗剪件。
回复
15楼
可以参考钢结构设计手册10.2.8柱脚的计算和构造,柱脚锚栓不宜用于承受柱脚的水平剪力。此剪力应由底板与混凝土之间的摩擦力(摩擦系数取0.4)或设置抗剪键来承受。你要是所有的组合都能满足水平剪力小于0.4×柱脚反力,可以不设抗剪键,但有的组合满足不了。
回复
16楼
柱脚抗剪件这东西好像就国内才要设定的,国外没看到柱脚有设的!:lol
回复
17楼
通常都要设置抗剪键,水平剪力完全由此承担
回复
18楼
拿“柱脚最大轴力为74.5kn”直接乘以摩擦系数,本身就是不合理的。
回复
19楼
建议楼主把活荷载取0,然后计算一下。再看看是否需要抗剪键。
同时,一般人计算的时候屋面恒载取0.25~0.3,其实一般屋面恒载没有这么大。
回复
20楼
:victory: 工况下水平剪力小于0.4倍轴力,就要设呀
回复
21楼
看这种情况是需要设的
回复