sts做门式刚架设计,从构件计算结果的轴力包络图看出柱脚最大轴力为74.5kn,剪力包络图看出柱脚最大剪力为23.5kn,0.4*74.5=29.6kn>23.5kn,那么按规范 柱脚应该可以不设抗剪键,但在节点布置时 程序老是提示柱脚节点应该设抗剪键 不知是什么原因?请大家指点。谢谢!
sts做门式刚架设计,从构件计算结果的轴力包络图看出柱脚最大轴力为74.5kn,剪力包络图看出柱脚最大剪力为23.5kn,0.4*74.5=29.6kn>23.5kn,那么按规范 柱脚应该可以不设抗剪键,但在节点布置时 程序老是提示柱脚节点应该设抗剪键 不知是什么原因?请大家指点。谢谢!
22楼
说什么的都有,到底哪个是对的呀
回复
23楼
请问 “工况下水平剪力小于0.4倍轴力”是哪里规范的要求?
回复
24楼
因摩擦力小于水平力,所以要求设置抗剪键
回复
25楼
zalzhangao 发表于 2010-9-18 11:27 现在的门岗规范都需要设置抗剪,基础面摩擦力不够,地脚螺栓又不能参与抗剪,只能设置抗剪键,可以用个角铁 …请问在规范的那一条?
回复
26楼
现在的门钢规范都需要设置抗剪,基础面摩擦力不够,地脚螺栓又不能参与抗剪,只能设置抗剪键,可以用个角铁或者槽钢就可以了!
回复
27楼
构造上建议设抗剪键,不论计算是否通过
回复
28楼
最好 设。。。。。。
回复
29楼
看来大家的讨论,我默默的画上了抗剪件。。。
回复
30楼
要看计算的,一般构造都要设
回复