做的一个项目,变压器室等设备用房做的机械通风。今天接到甲方电话,设备厂家说他们的风机不能一直运行。觉得有点纳闷,做通风根据小时换气次数选择风机的通风量,应该是以风机不停顿连续运转来考虑的吧。
做的一个项目,变压器室等设备用房做的机械通风。今天接到甲方电话,设备厂家说他们的风机不能一直运行。觉得有点纳闷,做通风根据小时换气次数选择风机的通风量,应该是以风机不停顿连续运转来考虑的吧。
12楼
我觉得问题可能有三:
1风机本身质量的问题,造成接触不好,不能一直运转
2 施工问题,找出接触不好
3 设计问题,是不是电气专业把控制调错了,当成汽车库之类的通风了
回复
13楼
学习学习,很好,呵呵。。。。。。。
回复
14楼
这是哪家厂家 列入黑名单
回复
15楼
那个厂家的风机设计都应该是不间断运行的
回复
16楼
同感!~
回复
17楼
按说风机应该是可以连续运行的,但很少有每天24小时运行的工况吧
回复
18楼
有可能是温控轴流风机,温度低于一定的设定温度(比如40度)就停止运行了
回复
19楼
甲方就是牛
回复
20楼
真是学习了啊
回复
21楼
我们一般通风的风机试事故通风兼做平时通风,变电站的配电装置室需要有2次换气次数的正常通风排除六氟化硫气体,但是一般也设置温控,同时电器设置气体感应装置控制风机启动排除六氟化硫气体。所以风机一般也不常开,虽然规范上要求平时2次换气。
回复