求助:关于通风机运行时间
songxl827
songxl827 Lv.8
2010年09月16日 23:11:47
来自于通风排烟
只看楼主

做的一个项目,变压器室等设备用房做的机械通风。今天接到甲方电话,设备厂家说他们的风机不能一直运行。觉得有点纳闷,做通风根据小时换气次数选择风机的通风量,应该是以风机不停顿连续运转来考虑的吧。

做的一个项目,变压器室等设备用房做的机械通风。今天接到甲方电话,设备厂家说他们的风机不能一直运行。觉得有点纳闷,做通风根据小时换气次数选择风机的通风量,应该是以风机不停顿连续运转来考虑的吧。
免费打赏
snail_yin
2010年09月17日 08:22:53
2楼
没有理解楼主的意思,是风机自身问题,不能一直运行,还是要求不能一直运行?
回复
songxl827
2010年09月17日 10:32:02
3楼
听业主的介绍,应该是风机自身的问题。我的疑问是这样的风机是不是应该本身就应该不间断的运行的。比如变压器室不具备自然通风条件,设备散热量又比较大,应该始终保持通风的。
回复
gaofengzhang2046
2010年09月17日 18:10:19
4楼
换风机厂商,我们这边金山开立的离心风机用了5年了,没问题,连轴承也没换过。
回复
onlyme_88
2010年09月17日 21:25:50
5楼
我是新手,进来看看
回复
onlyme_88
2010年09月17日 21:28:38
6楼
我是新手,进来看看
回复
lyq13661108431
2010年09月18日 09:20:43
7楼
*******这样的风机厂家不考虑。
回复
xiaoshitou_wudi
2010年09月18日 09:27:17
8楼
一般变配电室,送风和排风都要有的,其中的一个排风口要设置在距离地面400多的高度,送风口岸设计布置,要常开的,这种功能性房的换气次数都是以常开为标准的。
回复
villagerchan
2010年09月18日 12:53:46
9楼
风机样本上一般标明可连续运转20000小时,我觉得大概到了这个时候,风机停2个小时也没什么大问题,这种房间只要不超过40度,不会影响设备运行的。我做地铁和隧道工程比较多,地铁里面的低压变电所和跟随变电所一般采用空调的,双风机系统,气体灭火后,开启排风机排除废气;隧道我们一般设通风,但最后业主都会增加空调,有时候民用建筑我们也设空调和机械通风互为备用,在过渡季节和冬季采用通风,在夏季采用空调。
回复
chengdt
2010年09月18日 12:58:32
10楼
一般的轴流风机与离心风机在45下连续运行是没有问题的。有的可在80度、60度或更高温度下连续运行。

[ 本帖最后由 chengdt 于 2010-9-18 13:00 编辑 ]
回复
zhang5419
2010年09月19日 11:19:27
11楼
风机不停运行是存在问题的的.选个参数大点的间歇性运行就可以了.
工程上的很多问题都是非稳态的.计算时又把它看成是稳态的.这样的问题在水力计算也比较常见
回复

相关推荐

APP内打开