有的地采暖系统中没的膨胀水箱,并且在供回水主管上都有排气阀,能讲讲原理吗?

有的地采暖系统中没的膨胀水箱,并且在供回水主管上都有排气阀,能讲讲原理吗?
免费打赏
lwjlwj
2006年01月07日 22:38:53
12楼
到论文栏,可以找到《常压锅炉热源供热系统的优化设计》里面有循环水系统的控制方案,看一下吧。
回复
chenx210
2006年01月08日 16:44:05
13楼
首先要看什么系统了,如果是开式系统我们就没有必要有膨胀水箱了,如果是闭式系统又要看我们采取什么样的定压方式了,目前有三种定压方式,一是高位膨胀水箱,二是补水泵加定压罐的方式,三是补水泵定压,我比较喜欢用补水泵定压的
回复
boy1234boy
2006年01月09日 19:35:14
14楼

认同!