为什么有的系统中没的膨胀水箱
yyfy98
yyfy98 Lv.2
2006年01月05日 12:56:32
来自于采暖供热
只看楼主

有的地采暖系统中没的膨胀水箱,并且在供回水主管上都有排气阀,能讲讲原理吗?

有的地采暖系统中没的膨胀水箱,并且在供回水主管上都有排气阀,能讲讲原理吗?
免费打赏
danver
2006年01月05日 14:06:05
2楼
系统中肯定有一个能吸收水膨胀和定压作用的水箱或水罐,不一定要摆在地板采暖管道上,一般是放置在热源部分,比如壁挂炉内(壁挂炉采暖)或锅炉房或屋顶水箱间内(集中供暖)。排气阀理论上只要有利于系统排除空气,在必要的位置都可以设置,没有死规定说只能在系统最高点设置1个或回水管不能设置。
回复
zhengxufeng
2006年01月05日 14:09:57
3楼
有的系统中没的膨胀水箱,膨胀水箱的作用:补水、定压。现在好多工程设计单体比较多,往往是在换热站、锅炉房,利用补水泵就补水、定压了,而且补水、定压分好多方式,参考本版类似帖子
回复
danver
2006年01月05日 16:26:55
4楼
“膨胀”水箱,只看名字就知道它的作用不只是补水、定压。采用补水泵定压方式,系统一样要设置膨胀罐。
回复
wls223344
2006年01月05日 17:45:34
5楼
就是没有膨胀水箱也应该有膨胀罐的,不然水在加热后增加的部分哪里去呀?
供回水主管上都有排气阀是必须的。因为系统在这点上压力、流速比较大,容易产生气体,所以必须安装排气阀。回水上的排气阀还有排污功能。
回复
zhengxufeng
2006年01月06日 16:02:48
6楼
加热后热膨胀水,增加的部分,压力随之增加,安全阀在一定压力下打开,泻水泻压
回复
yyfy98
2006年01月06日 18:29:19
7楼


我们这是小区集中供暖
我看到本论坛中"单点定压常压锅炉采暖系统和双点定压常压锅炉采暖系统"图片中有集气罐(和暖气片系统相连)、自动排气罐、锅炉上部有膨胀水箱(定压补水箱),而我们这的采暖系统工程中没有膨胀水箱(集气罐)、自动排气罐、有膨胀水箱。系统中只有放气阀,而不是第 6 楼所说的安全阀
回复
lwjlwj
2006年01月07日 11:32:46
8楼

回7楼朋友,此种方法比较简单、实用,关键在于泄压阀的压力设定。即使设置膨胀罐,也需要泄压的,只是膨胀罐更可靠些。
回复
yyfy98
2006年01月07日 15:41:34
9楼
8楼朋友你好,我想问的是-------------我们这是小区常压锅炉集中供暖
我看到本论坛中"单点定压常压锅炉采暖系统和双点定压常压锅炉采暖系统"图片中有集气罐(和暖气片系统相连)、自动排气罐、锅炉上部有膨胀水箱(定压补水箱),而我们这的采暖系统中没有膨胀水箱(集气罐)、自动排气罐、有膨胀水箱。系统中只有放气阀,
这种系统的利弊,请大家评评
回复
lwjlwj
2006年01月07日 17:04:48
10楼

不明白这段话的意思,能说得清楚些吗?
回复
yyfy98
2006年01月07日 20:52:23
11楼
本论坛中"单点定压常压锅炉采暖系统和双点定压常压锅炉采暖系统"这两个图你见过吗?
我们的采暖系统和这两图不一样,没有膨胀水箱(集气罐)、自动排气罐、系统中只有最高点有放气阀,和每组暖气片上有一个放风门(小小的是铜的),这样的系统的利弊你给评评
回复

相关推荐