稳压与增压的区别
mzhen
mzhen Lv.2
2006年01月05日 10:04:10
只看楼主

稳压设备与增压设备的根本区别是什么?又分别由哪些部分组成?

稳压设备与增压设备的根本区别是什么?又分别由哪些部分组成?
免费打赏
wwcq
2006年01月13日 11:06:56
12楼
我觉得前面说的好像都不对哦。高规7.4.7.2条,“当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施”,这里说的是增压而不是稳压。以前,我也针对这个问题请教过好几个老总,他们的意见都比较一致,只有放在泵房的稳压泵(即稳高压系统)才叫增压设施,放在屋顶上的叫增压设施。
回复
wwcq
2006年01月13日 11:08:39
13楼
对不起,说错了,放在泵房的稳压泵应该叫稳压设施。
回复
mzhen
2006年01月13日 12:02:42
14楼


同意这种观点!
回复
zhzhm10
2006年01月13日 16:44:27
15楼
好的!学到不少呀
回复
mzhen
2006年01月17日 16:02:58
16楼

我看了我们青岛这边的消防稳压设备,几乎都是喷淋和消火栓两个系统共用的,消防审批也都通过了,这样做符合规范要求吗?再看下面一例
回复
mzhen
2006年01月18日 11:13:20
17楼
图集“总说明”第八条:......。通过计算所选定的气压水罐规格及@b(代替一下)值,求得P2。
这里的P2具体怎么计算?例如:SQL800X0.6 @b=0.6 P1=0.1 Ps1=0.26 Ps2=0.31,P2=?
回复
wjf950220
2006年01月23日 11:03:33
18楼


你和楼上说的是两码事。
回复
mzhen
2006年01月25日 12:32:12
19楼

根据你所说的意思:稳压泵和增压泵的区别就在于它们各自所放的位置不同而已了。
我不这么认为
回复
phosgene7
2006年01月26日 10:39:42
20楼
1.稳压设备一般来讲即指稳压泵和稳压罐,它会实时保持管网内压力在一个设定的值,由于管网系统使用时间的长短和整个消防系统的维护问题,随着工厂运行时间增长,管网泄漏量会加大,稳压泵的开启频率也会相应增多!
2.在消防系统动作后,管网原有压力不再能够足以保证相当的压力来灭火时,消防增压系统就会启动,这里会有水箱(只保证10min的消防压力)和消防主泵(电泵和柴油泵)起作用或启动。
3. 上述两点的实施主要是依靠压力开关的设定来实现,也有用干节点压力表的。
4.整个fire protection generation system,我建议可以抽空看看
NFPA20,这个规范中对稳压和增压都有介绍,不过重点是消防泵的设计和机泵,仪电的配套问题!
回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:07:15
21楼
ZQS系列全自动气压消防稳压设备是专用于解决设置了高位水箱的临时高压消防给水系统,其高位水箱的设置高度满足不了该系统最不利点静水压力要求的场所。该设备适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及湿式自动喷淋灭火系统等各类消防给水系统。
回复

相关推荐