稳压与增压的区别
mzhen
mzhen Lv.2
2006年01月05日 10:04:10
只看楼主

稳压设备与增压设备的根本区别是什么?又分别由哪些部分组成?

稳压设备与增压设备的根本区别是什么?又分别由哪些部分组成?
免费打赏
xiangtao588
2006年01月27日 09:07:31
22楼
该设备是由稳压泵(一用一备)、隔膜气压罐、管道、阀门及自动控制箱等组成的一体化设备。它不但可以使消防给水管道系统最不利点始终保持消防所需压力,而且还可以为在启动消防主泵进入消防状态时,而主泵在启动过程中暂时无水输出的情况下由隔膜气压罐提供一定的消防水量供消防状态使用。消防稳压设备由于其压力稳定性好,自动化程度高,占地面积小、造价低,采用隔膜气压罐一次充气可长时间使用,又能解决保持消防水压及保证消防主泵启动前所需的消防用水,从而广泛应用于各种建筑消防系统的稳压。它与消防主泵一起使用便构成了一套完善的消防给水设备。
回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:09:39
23楼
(一)基本概念
1、供水设备:单位时间内输出一定流量、扬程的自动启停的给水装置。

2、消防供水设备:用于消防用途的供水设备。2002年前生产该设备必须有省级消防部门颁发的生产许可证书或备案登记证书。凡越省际范围销售,必须到拟销售的省份进行审查备案,办理登记入境(省)销售手续。自我国加入WTO后,公安部取消了入境(省)备案手续,不再发放消防产品登记备案证书。消防供水设备企业只要出具国家消防检测单位的检测合格报告,用户在中国消防产品网站上查阅即可。

3、生活供水设备:用于生活用途的供水设备。

4、生产供水设备:用于生产用途的供水设备。
回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:09:54
24楼
5、囊式落地膨胀水箱:囊式供水设备在锅炉(换热站)膨胀系统的应用。主要取代高位膨胀水箱,解决采暖(制冷)系统中的热胀冷缩问题与自动补水问题。

6、农田灌溉系统:供水设备在农田灌溉系统的应用。

7、人工造浪系统:囊式供水设备应用人工造浪系统。

回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:10:12
25楼
(二)供水设备的种类

根据供水设备的用途可分生活供水设备、生产供水设备、消防供水设备三种。

根据供水设备的原理与构成分成三类。补气式供水设备、囊式供水设备、变频供水设备。

1、补气式供水设备:利用密封罐内空气的可压缩性,调节输水的给水装置,其作用相当于高位水箱或水塔,由气压罐内压力变化自动控制水泵的工作,当罐内空气压力不足时,能够自动补气增压。
回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:10:27
26楼
2、囊式供水设备:囊内为水室,罐囊之间为气室,一次充气常年使用,其运行工况是当气压罐内压力降至用户要求的低限时,压力传感信号通过电控柜开启水泵,自动输水至罐内。当系统压力不断上升,达到高限时,压力传感信号通过电控柜停止水泵运行,系统随用户用水量不断增加,压力不断下降,当再降到低限时,再次开泵,如此反复达到供水目的。

3、变频供水设备:恒压变频供水设备保持出水压力不变,采用专用单片机或PLC可编程控制变频器的频率输出,始终保持水泵出水压力不变,一般不使用压力罐。

变压变量变频供水设备指供水设备按水泵的特殊曲线而变化,一般较少用.

供水设备按照取水方式分三种形式

回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:10:40
27楼
自灌式供水设备、吸上式供水设备、半地上式供水设备。[供水设备本身没有质量问题时,由于没有分清使用场合,造成用户的不满,降低产品质量信用。]

1)、蓄水池或水箱中的最底水位始终高于水泵出水口中心,有足够的水让水泵抽取,为自灌式供水设备 。

2)蓄水池或水箱中的最高水位始终底于水泵进水口中心,水泵抽取时必须灌满引水,使用负压罐或低阀,为吸上式供水设备

3)水源的水位有时高于水泵出水口,有时低于水泵出水口的供水设备,是半地上供水设备,建议按照吸上式供水设备配置附件。

回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:11:01
28楼
(三)供水设备主要配件基础知识

A、水泵基础知识知识

常用水泵型号代号 LG-----高层建筑给水泵 DL------多级立式清水泵 BX-------消防固定专用水泵ISG------单级立式管道泵 IS -------单级卧式清水泵 DA1-------多级卧式清水泵 QJ-------潜水电泵

泵型号意义:如40LG12-15 40-进出口直径(mm) LG-高层建筑给水泵(高速)

12-流量(m3/h) 15-单级扬程(M)

200QJ20-108/8 200---表示机座号200 QJ---潜水电泵 20—流量20m3/h 108---扬程108M 8---级数8级

水泵的基本构成:电机、联轴器、泵头(体)及机座(卧式)。[见图]

回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:11:20
29楼
水泵的主要参数有:流量, 用Q表示,单位是M3/H ,L/S。扬程,用H表示,单位是M。

对清水泵,必需汽蚀余量(M)参数非常重要,特别是用于吸上式供水设备时。

对潜水泵,额定电流参数(A)非常重要,特别是用于变频供水设备时。

电机 的主要参数:电机功率(KW),转速(r/min),额定电压(V),额定电流(A)。

联轴器 泵头(体_) 卧式机座

回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:11:41
30楼
B、压力容器基本知识

1、 压力: 压力是垂直作用于物体单位面积上的力。确切名称是压力强度,简称压强,习惯上叫做压力[kgf/cm2]。压力的单位一般用大气压,在工程单位中用公斤/厘米表示,也可以用水柱或水银柱表示,国际统一单位是牛顿[N/mm2]、帕或兆帕[MN/m2 、 Mpa]。

1工程大气压[kgf/cm2]=0.098牛顿[N/mm2]=0.098帕[MN/m2]=0.098兆帕[Mpa]=10米水柱的压强。

2、 容器:容器是由曲面构成用于盛装物料的空间构件。容器大体是由:筒体、封头(端盖)、发兰、支座、接管、人孔等组成。

3、 补气式、囊式供水设备罐体的总容积、可调水容积计算及水泵启动次数:

VZ=Vx/1-αb Vs=βCqb/4nmax Vo=Vs(β-1)/(1-αb )

筒体重量计算:W=7.85Dnπhδ/106[Kg]。

封头的下料参考尺寸Ø =1.2Dn+2S+2倍直边高度(25、40、50)mm

Dn---封头的公称直径mm S—封头钢板厚度mm Vz --罐体的总容积 Vx -- 罐体的水容积。

β --- 容积系数 αb---工作压力比:p1/p2 C---安全系数 qb---水泵出水量[M3/h]

nmax ----水泵启动次数[次/小时] Vs -----可调水容积 Vo -----保护水容积

回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:12:09
31楼
4、压力上限[P1]、下限[P2]:设定水泵启动、停止的压力值。

5、法兰标示方法: PN1.0 DN50 平焊发兰

6、囊式罐体常用工程尺寸

φ600 φ800 φ1000 φ1200 φ1400 φ1600 φ2000

常用筒体的容积、及重量(钢制)见表6-1 椭圆封头的尺寸、容积、重量见表6-2

C、相关自动控制知识

1、 仪表:

压力控制器 [图片] ---压力开关,低于下限接通、达到上限断开;

压力表[图片] -----显示系统压力值的仪表;

远传压力表[图片]-----将压力信号转换成电信号,并传递输出电信号的压力表;

2、变频器。PLC可编程控制器。恒压供水控制器。

3、常用电器元件:{图片}

空气开关、交流接触器、热继电器、中间继电器、时间继电器。

回复