稳压与增压的区别
mzhen
mzhen Lv.2
2006年01月05日 10:04:10
只看楼主

稳压设备与增压设备的根本区别是什么?又分别由哪些部分组成?

稳压设备与增压设备的根本区别是什么?又分别由哪些部分组成?
免费打赏
xiangtao588
2006年01月27日 09:12:28
32楼
电压表 电流表

1、 万用表的使用 及电工基础知识

交流电源电压的测量,线路通断测量,电阻值的测量。

电源知识:三相四线制 ,零线与接地。

2、 控制柜的控制形式[典型原理图]

电气原理图的识别:主线路图与控制线路图

控制柜外部接线图的识别。

D、阀门及供水设备附件

1)负压罐[引水筒]:保障吸上式供水设备水泵真空度的设备

2)底阀:保障吸上式供水设备水泵真空度的止回阀。

3)供水设备反馈装置:自供水设备出水管引出的细小水管接入吸上式供水设备水泵的灌水口的固定装置。

4)液位控制器:61F-G液位控制器[OMROM液位控制器],探测水池水位,输出接通、断开信号的开关装置。可防止水泵在无水时运转。

5)闸阀 止回阀 蝶阀 截止阀 安全阀 三通旋塞阀 排气阀 减压阀

6) 压力表弯 7)电磁阀 自动

回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:12:48
33楼
E、补气式供水设备的补气技术

F、深井水供水设备的配置问题

G、吸上式供水设备的注意事项

生活供水设备

ZJC-Ⅰ
ZJC-Ⅱ
ZJC-Ⅲ
ZJC-Ⅳ
ZJCG
ZJCF


ZJC-Ⅰ型补气式供水设备 设备选型参考ZJC-Ⅰ 型供水设备功能参数表4-1

ZJC-Ⅱ型囊式供水设备 设备选型参考ZJC-Ⅱ 型供水设备功能参数表4-2

ZJC-Ⅲ变频供水设备 设备选型参考ZJC-Ⅲ 型供水设备功能参数表4-3

ZJC-Ⅳ 无吸程供水设备:无吸程(无负压)生活供水设备。直接从市政管网中取水,通过无吸程(无负压)容器装置,变频调速自动控制供水。 设备选型参考ZJC-Ⅳ 型供水设备功能参数表4-4

ZJCG囊式落地膨胀水箱 备选型参考ZJCG囊式落地膨胀水箱功能参数表4-5

ZJCF净化供水器:即能满足供水设备的要求,又能对水质进行处理的装置。设备选型参考ZJCF 型净化供水设备功能参数表4-6

回复
xiangtao588
2006年01月27日 09:13:12
34楼
(五)消防供水设备及相关名称

消防供水设备[按照设备作用分]
按结构组成分
消防主泵供水设备 消防增压稳压供水设备
消防气压供水设备



消防变频供水设备
消火栓系统

自动供水设备

 

 

 

 
自动喷水系统

供水设备
 
消火栓系统增压稳压

供水设备 自动喷水系统增压稳压

供水设备
 


消防供水设备分消防主泵供水设备与消防增压稳压供水设备(或称辅助泵)。

消防主泵供水设备一般流量Q=15 --50 L/S,扬程H=40—100M,功率N=11--75KW。 消防增压稳压设备一般Q小于等于5 L/S,H小于等于30M,N小于等于7.5KW。消防主泵供水设备按系统分消火栓系统自动供水设备、自动喷水系统供水设备.消防增压稳压设备可分为

1)消火栓系统增压稳压供水设备:在高层建筑中,消火栓系统增压稳压供水设备的Q小于等于5 L/S,H小于等于30M(上置式),调节水容积V=300L。

2)自动喷水(喷淋)系统增压稳压供水设备:在高层建筑中,自动喷水(喷淋)系统增压稳压供水设备的Q小于等于1L/S,H小于等于30M(上置式),调节水容积V=150L。

消防增压稳压设备一般采用囊式供水设备,也有选用补气式的,也有使用变频供水设备的。

高(低)区生活供水设备。高层建筑中分区供水时使用的高(低)区生活供水设备。

水箱给水泵(供水设备)在高层建筑中,往楼顶水箱送水的水泵(供水设备)。

相关消防工程系统及知识

 

建筑工程消防设施

火灾自动报警系统
水灭火系统
气体自动灭火系统


泡沫灭火系统


建筑灭火器配置



触发器件


火灾报警装置
火灾警报装置
消防控制设备
电源










消火栓系统
自动喷水灭火系统

闭式自动喷水灭火
开式自动喷水灭火

预作用自动喷水统
干湿式自动喷水系统
干式自动喷水系统
湿式自动喷水系统
水喷雾灭火系统
水幕系统
雨淋系统

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

水箱给水泵(供水设备)。在高层建筑中,往楼顶

A、火灾自动报警系统

1、触发器件:在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。

火灾探测器:对火灾参数响应,并自动产生火灾报警信号的器件。

1) 感温火灾报警器

1) 烟感火灾报警器

2) 感光火灾报警器

3) 气体火灾报警器

4) 复合火灾报警器

手动火灾报警按钮:用手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件。

2、火灾报警装置:用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备。火灾报警控制器

3、火灾警报装置:在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾报警信号的装置。

4、消防控制设备:在火灾自动报警系统中,当接收到来自触发器的火灾报警信号,能够自动或手动启动相关设备并显示其状态的设备。

消防控制中心 消防控制中心负责整座大楼或一个建筑群的火灾监控与消防工作的指挥。起到防水管理中心.警卫管理中心.设备管理中心.信息情报中心的作用,也是消防机关在本大楼灭火的指挥中心。消防控制中心的设备由集中报警控制器.室内消火栓系统的控制装置.自动喷水.灭火系统的控制装置.干粉.泡沫灭火系统的控制装置.卤代烷.二氧化碳等管网灭火系统的控制装置.电动防火门.防火卷帘的控制装置.通讯空调.防烟排烟设备及电动防火阀的控制装置.电梯控制装置.火灾事故广播设备及控制装置.消防通讯设备组成。
B、水灭火系统

消防给水系统:由室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统(包括水雾灭火系统)构成。

1) 分类:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统;

2) 水源:水量、水质、取水、防冻;

3) 消防水池

4) 消防水箱

5) 消防水泵房和消防水泵

6) 消防用水量计算

1、消火栓灭火系统

以消火栓、水带、水枪等灭火设施构成的灭火系统。分为室外消火栓灭火系统和室内消火栓灭火系统。室外消火栓灭火系统由消防水源、消防供水设施、室外消防给水管网、室外消火栓灭火设施等组成。室内消火栓灭火系统由消防水源、消防供水设备、室内消防给水管网、室内消火栓灭火设施等组成。

2、自动喷水灭火系统:

在火灾情况下,能自动洒水灭火,以保障人身和财产安全的一种防火系统。特征是通过加压(水泵、供水设备)装置将水送至管网到有热敏元件的喷头处,喷头在火灾的热环境中自动打开洒水灭火。分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统。

1)喷头:主要表现在火灾探测性能和灭火性能。喷头在火灾时主要有两个作用过程,首先是探测火灾,然后在保护面积上进行布水以控制和扑灭火灾。

2)湿式报警阀(装置)

湿式报警阀是湿式自动喷水灭火系统的主要部件,安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网,是一种只允许水流单方向流入配水管网,并在规定流量下报警的止回型阀门,在系统动作前,它将管网与水流隔开,避免用水和可能的污染;当系统开启时,报警阀打开,接通水源和配水管;在报警阀开启的同时,部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管送至水力警铃,发出音响报警信号。



回复
zzwxf1986
2008年08月20日 10:42:31
35楼
增压通常需要水泵来完成,稳压通常需要气压罐来完成,如果要水泵来完成增压稳压的话那水泵启动频率太频繁,对水泵不好.通常没有必要细分二者的区别.
回复
gpechj02
2008年08月20日 14:41:01
36楼
流量满足要求的为增压泵,不满足的为稳压泵。国际图集里面的都是稳压泵,无论其放在屋顶还是地上。
回复
zxlbszc
2008年08月28日 15:02:29
37楼
学到不少东西,谢谢各位!:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
oksoft
2008年09月20日 15:35:13
38楼
根据您的说法,98S205图集《消防增压稳压设备选用与安装》为什么只用于30s的消防用水?既然增压能够在消防水量下达到系统所需压力,那么为什么不直接用该设备起具备高度的消防水箱的作用,而只是满足消防泵启动前的用水呢?为什么不用补水泵直接给气压罐补水来维持系统所需压力直至10min?30s应该只是稳压的作用吧。
回复
yunbaizhu
2008年10月22日 15:10:24
39楼
稳压就是用气压罐加稳压泵,增压就是用消防主泵。
回复
kangbinxinwan
2008年10月24日 10:34:04
40楼
自动喷淋稳压装置怎么能和消火栓稳压装置共用呢,如果按共用的话,泵流量肯定是5L/s。如果5L/s的流量通过报警阀的话可能导致报警阀报警产生误报,所以上海地方规范严禁共用,我们这边也不允许
回复

相关推荐