自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001的10.3.2规定:当设置高位水箱有困难时,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量,小弟不明白,到底是要选5L/s的稳压泵还是要设置一个10几立方的气压罐,望各位前辈指点,多谢!
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001的10.3.2规定:当设置高位水箱有困难时,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量,小弟不明白,到底是要选5L/s的稳压泵还是要设置一个10几立方的气压罐,望各位前辈指点,多谢!
22楼
450L
消防水泵(消防水池)开起要用30秒
消防水箱要满足5个喷头,2个笑火栓的用水量
所以450=(5*1+2*5)*30
回复
23楼
我说的是气压罐450L
打错成水箱了
回复
24楼
高位水箱+1L/S泵+150L气压罐。一定没有问题。
回复
25楼
如有时间,做点无动力(泵不运行)条件下,气压罐的“出水时间--出水量”计算,
用点微积分知识,对工科学生应该不难。
回复
26楼
大家好
为何消防用水量为26l/s的喷淋,可气压罐的流量为5l/s,这样可以满足消防的用水量吗
又10min的消防时间,而5l/s的水量在10min可以流完吗?
气压罐450l只是30s的用水量,就泵和气压罐的流量我理解不通
敢问个位给个解释
回复
27楼
1L/S稳压泵+调节容积为3立方的气压罐 (即至少十几立方的气压罐) 没商量的余地!!
回复
28楼
我认为气压罐不需储存3吨消防用水。请大家注意:《自喷规范》中要求的是5L/S的气压给水设备,气压给水设备与气压罐是不同的概念,气压罐只是气压给水设备的一部分,应该还包括增压泵、充气设备、储水池等,气压罐并不是储水设备,水池或水箱等才是储水设备,气压罐里的水只是调节水量,调节水量就不需要3吨了,调节水量的计算可以依据《高规》第7.4.8条的条文说明,气压水罐的调节容量为两支水枪和5个喷头30S的用水量,即2*5*30+5*1*30=450L。如果单独的喷淋系统,调节容量只需要5*1*30=150L,就可以了,规范中要求供给的10min初期用水量,可以通过消防储水池、水箱、市政或天然水源供给。
回复
29楼
对刘峰所言有以下疑问:
1、“调节水量的计算可以依据《高规》第7.4.8条的条文说明”
问:《自喷》说的可到消水箱指的是多层,应和《建规》》有联系,如何依据《高规》,再说调节水量按《高规》计算有何依据
2、“规范中要求供给的10min初期用水量,可以通过消防储水池、水箱、市政或天然水源供给”
问:如何通过消防储水池、水箱、市政或天然水源供给?消防不池中的水不通过泵能自动去灭火吗?消防水池中的水可是主要用于10分钟后的啊,初期用水要吗由屋顶水箱来保证,要吗设气压罐。
回复
30楼
还是对刘同志所言:
假设用150L的气压罐可以的话,只能保证30S的用水,那么30S之后呢,是不是要用稳压泵来供水,那稳压泵流量是不是也要用5L/S,这样的话平时稳压泵给气压罐补水时可是要引起报警阀动作的。
回复
31楼
这一条我也考虑了,最近在实际工程中也进行了操作,其实按规定,1L/S的泵也会造成报警阀报警,因为报警阀的产品要求是0.25L/S的流量通过就要报警。
但在实际工程中并不会这样,因为在实际工程中不管是报警阀报警、还是水泵的启动都有个允许滞后的时间,我们通过这个调节时间来控制,做到即使增压泵流量为5L/S,启动时也不会造成报警阀报警。一般要求一个喷头喷水后,报警阀应在1分钟内报警,而在平时,稳压泵的作用是补充水量漏失,而一般合格的工程系统漏失是比较小的,5L/S稳压泵一般一次启动运行时间为10S—15S,这样就可以调节压力开关以及延时器,使报警阀在5L/S的流量作用下,20S内不动作,这样完全可以防止误报。
根据实际操作,我认为:
1、采用小于1L/S的增压泵时,气压罐的调节容量应该是3立方米,这时增压泵的流量应该尽量小(其实在实际工程中很难找到流量这么小的泵),这里的泵仅仅是起到稳压、补充系统漏失的作用,发生火灾后,完全靠气压罐来保证初期用水量;
2、采用5L/S的增压泵时,气压罐的调节容量可以为150L,这里的泵除了起到稳压、补充系统漏失的作用外,还起到发生火灾后保证初期用水量的作用,这里的泵可以从水池、水箱、市政管道、天然水源吸水,气压罐的作用就降低了,仅仅是为了稳压、减少泵的启动次数和保证系统喷水动作的快速进行。
回复