自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001的10.3.2规定:当设置高位水箱有困难时,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量,小弟不明白,到底是要选5L/s的稳压泵还是要设置一个10几立方的气压罐,望各位前辈指点,多谢!
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001的10.3.2规定:当设置高位水箱有困难时,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量,小弟不明白,到底是要选5L/s的稳压泵还是要设置一个10几立方的气压罐,望各位前辈指点,多谢!
12楼
我认为3吨的消防水不一定要贮存在气压罐中,可贮存在室外消防水池中,气压罐按450L的容积计算,气压罐的出水量为5L/s,稳压泵的流量要满足不断向气压罐补水的要求,也就是说,要满足气压罐5L/s的出水要求。
您试一试,消防审批通不过,可别怪兄弟没提醒。
回复
13楼
规范在这一点上好象不明确
回复
14楼
关于这一条规范编制组早就吵的一塌糊涂了,我认为没有必要这么大
回复
15楼
在新的规范中非常强调对初期火灾的控制能力,也即保证自喷系统初期的水量和水压,这一要求是合理的,因为火灾初期是最佳灭火时机,从目前大量实际工程和试验数据表明,在火灾应保证自喷系统5L/S流量,否则自喷系统的灭火成功率非常低,自喷系统的设置也就失去意义了,作为设计人员,应保证自喷系统的灭火安全性,在设计中应满足规范的要求,不要随意降低自喷系统初期的水量和水压,当然有时设置3吨的气压罐可能困难,没有空间,以及自喷系统的费用增加很多,不知道同行们在设计中有什么好的方法,大家共同进行探讨,但我认为,不管用什么方法,应该保证自喷系统的初期的5L/S的流量和10min的用水量,根据目前的试验数据,火灾在3~4min就能迅速蔓延,我们在设计中,这一点是不能打折扣的。以上为个人观点,请同行共同探讨。
回复
16楼
请问楼上一位大哥,450L这个数据的得来之处???那是配合水箱使用的增压设施里气压水罐的调节容量吧!~~~~~和这里的应该不同吧!!
回复
17楼
我认为对于轻危险级和中危险级的场所还应该放宽一些
回复
18楼
大家有机会直接问问姜文源老师。我等着看结果。谢谢
回复
19楼
姜文源教授将在苏州举办《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084及《强制性条文》建筑防火与灭火设施技术讲座,时间今年5月23日~
不知各位业内人士有否收到通知?现我通过网站转告各位,到时我们苏州见。
中国建筑科学研究院科技干部培训中心将举办本期技术讲座,特邀建设部给水排水产品标准化技术委员会副主任委员、中国土木工程学会给水排水学会常务理事、中国工程建设标准化协会委员会委员、(自喷灭火系统规范审查人)科技专家姜文源教授主讲。
时间:2002年5月~29日(23日全天为报到时间)
地点:苏州中油大酒店(苏州市人民南路迎春街175号)
费用:培训费每人800元。食宿统一安排,费用自理。
报名办法:欲参加学习者,请联系与:北京市北三环东路30号 中国建筑科学研究院科技干部培训中心,杨景利 收。邮编:100013。也可电话报名。
联系人:杨景利 电话:(010)8428 8821 (010)8427 2233~2717
手机:13601068165 传真:(010)8428 0361
EMAIL: yangjingli68@sohu.com
注:参加学习者请自备一张一寸照片,发结业证书是用,并携带继续教育手册。本酒店负责办理返程票。
回复
20楼
我想请教一下,单是用稳压泵成不成?稳压泵和气压罐的作用分别是怎样的?
回复
21楼
可以用稳压泵,气压罐在停电时可保证供应