自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001的10.3.2规定:当设置高位水箱有困难时,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量,小弟不明白,到底是要选5L/s的稳压泵还是要设置一个10几立方的气压罐,望各位前辈指点,多谢!
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001的10.3.2规定:当设置高位水箱有困难时,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量,小弟不明白,到底是要选5L/s的稳压泵还是要设置一个10几立方的气压罐,望各位前辈指点,多谢!
2楼
各位前辈,请指教啊
回复
3楼
1L/S稳压泵+调节容积为3立方的气压罐
回复
4楼
两者都要!带稳压泵的成套气压给水设备。
回复
5楼
带补压泵的成套气压给水设备。
回复
6楼
《10.3.2中的条文说明》
本条是对原规范第3.2.4条第二款的修改。原规范虽有建筑高度不超过24m的轻危险级、中危险级场所的系统,可采用气压给水设备或稳压泵替代消防水箱的规定,但未对其流量与持续供水能力提出要求。针对原规范的上述规定,本条提出:当此类建筑设置高位消防水箱确有困难时,要求采用满足5L/s流量和提供10min持续供水能力的气压供水设备。
回复
7楼
mr_wen说的对。
回复
8楼
按规范意思是如设高位水箱有困难时,可采用稳压泵加一有效容积为3T的气压罐代替
回复
9楼
效容积为3T的气压罐岂不是庞然大物!?
回复
10楼
我认为3吨的消防水不一定要贮存在气压罐中,可贮存在室外消防水池中,气压罐按450L的容积计算,气压罐的出水量为5L/s,稳压泵的流量要满足不断向气压罐补水的要求,也就是说,要满足气压罐5L/s的出水要求。
回复
11楼
同意楼上的观点
回复