自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001的10.3.2规定:当设置高位水箱有困难时,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量,小弟不明白,到底是要选5L/s的稳压泵还是要设置一个10几立方的气压罐,望各位前辈指点,多谢!
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001的10.3.2规定:当设置高位水箱有困难时,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量,小弟不明白,到底是要选5L/s的稳压泵还是要设置一个10几立方的气压罐,望各位前辈指点,多谢!
32楼
规范中不是说自动喷水灭火系统的增压泵流量不应大于1L/S的吗
回复
33楼
sizhilu
--------------------------------------------------------------------------------
对刘峰所言有以下疑问:
问:如何通过消防储水池、水箱、市政或天然水源供给?消防不池中的水不通过泵能自动去灭火吗?消防水池中的水可是主要用于10分钟后的啊,初期用水要吗由屋顶水箱来保证,要吗设气压罐。
就是,如果可以让稳压泵供水的话,还不如直接由喷淋主泵供水,考虑稳压泵干吗?
回复
34楼
to楼上:在有高位水箱的条件下,稳压泵是从水箱吸水,当不设高位水箱时,稳压泵从哪里吸水呢??当然可以从消防水池。难道消防水池的水只能10分钟后用吗??
另一个问题就更奇怪,和气压罐一起的稳压增压泵,还要起维持管道压力的作用呀,难道系统有点漏失,就要启动主泵来稳压吗??再说启动主泵有一个允许滞后的时间,不能保证快速的初期出水,而配有气压罐的气压给水设备就可以快速的供水。我说的第二种情况,泵应该称为稳压增压泵,在平时是起稳压作用,火灾时起增压作用,当主泵启动时,该泵应能自动停止,这种情况下,泵是起主要作用的,气压罐只是附属设施。而第一种情况下,气压罐是起主要作用的,泵是附属设施,主要起平时的稳压作用。
回复
35楼
TO刘同志:
泵是可以从水池抽水,水池的水也可以用于前10分钟,但就事论事,人家《自喷规范》中就不允许你这样做,你说再多也没用,所以,你所说的第二种情况是合理不合法。
回复
36楼
这就要学习上海了,该放就放!该严的地方就得扎扎实实严起来。
如果有机会,我可以提请省级专家组进行论证,只要论证的可以,
就可以以专家论证会议纪要的形式,在省内执行。
这是公安部即将下放给下面的权力。
回复
37楼
刘同志也好,其它同志也好,大家所指的这个问题实际上很多消防界人士都有些不太明了的,
作为规范,是通过权威部门在技术条件许可的情况下,总结过去的经验而得出的界于经济性(中国现有国情条件下)和安全性等的(消防以外可能是其它要求,)可以被广泛执行的一种强制性国家标准,就这一点而言,随着技术的进步,老的部分条文肯定会出现落后,但在新规范出现之前,我们的原则只能是执行旧的,但如果是单从技术角度来讲,作为消防,原则是保证安全的情况下,以最经济的方式做我们消防!
回复
38楼
对我没有用,
我是专搞卷帘门的冷却的喷水啊?!!!!!!!!!!!
回复
39楼
自喷手册上的意思是设有效容积为3立方的气压罐(p304)
可我师傅设了450l的气压罐,哈哈,烦!
回复
40楼
这个问题主要是十分种给水的设置方式,最好的设置是高位消防水箱,但当不具备采用高位消防水箱的时候,可以用气压给水装置来替代,气压给水装置满足火灾初期10分钟的用水量,即5只喷头的10分钟用水量即3吨.所以规范严格指出这种方式只能应用在闭式系统中.同时按照高规要求,这类方式也不能应用在高层建筑中,只能在多层使用,不过按照新的建规报批稿,以后很难有使用的地方.
对于450L的气压罐叫做消防增压稳压设备,和这个气压罐的意义不一样.在我国现行标准GA30分为<消防气压给水设备>30.1和<消防增压稳压设备>30.3中说明了.
回复
41楼
同意并支持tqyd(第40楼)的观点!在不设消防水箱的前提下,按照现行规范,只能是设调节容积为3吨的气压罐(按5只喷头的10分钟用水量),至于稳压泵流量,按1L/s即可。
回复