用于电容器保护的外熔断器的熔丝电流按什么标准选
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2010年09月14日 15:23:16
只看楼主

1。《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008第5.4.2条:应按电容器额定电流的1.37~1.50倍选择。2。《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008第8.1.2条第2点:可为电容器额定电流的1.5~2.0倍。以上两个标准到底按哪个执行?

1。《并联电容器装置设计规范》GB50227-2008第5.4.2条:应按电容器额定电流的1.37~1.50倍选择。

2。《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008第8.1.2条第2点:可为电容器额定电流的1.5~2.0倍。

以上两个标准到底按哪个执行?
免费打赏
iamcmh
2010年09月14日 15:32:40
2楼
《并联电容器装置设计规范》里用的是电容器专用熔断器。
《电力》没指明,就当是普通熔断器吧。
我查了下资料,高压熔断器有电容器专用的,低压的没能找到。
《并联电容器装置设计规范》是母规范,能找到电容器专用熔断器就该按1.37~1.50倍选择。
回复
qq33855653
2010年09月14日 15:49:51
3楼
并联电容我通常都是按照1.3倍配比的,如果用电负荷正常情况下经常过流、烧保险,那么提高到1.5倍。
上述意见仅供参考。
回复
wangxf
2010年09月15日 16:27:09
4楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
weiyp1
2010年09月16日 08:25:09
5楼
都是指专用熔断器。
回复
weiyp1
2010年09月19日 16:47:10
6楼
1.37~1.50倍的意思:最小按照1.37倍选,最大不超过1.5倍。

好像注册模拟考题有类似的解答。
回复
ccccyq
2010年09月19日 19:26:13
7楼
10kV及以下变电所设计规范

第5.1.2条 电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,高压电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍。
回复

相关推荐