大家好!今天做个工程碰到以下情况,一栋十七层的商住楼,三层以下商场,四-十七层单元式住宅。一梯两户,楼梯间采光通风,合用前室不能自然排烟。问题如下:1、规范讨论的前提是防烟楼梯间,现只是封闭楼梯间,合用前室是否要机械防烟?2、如要做,对于高规38页那些表中数据,应按哪项选用?3、因为一梯两户的公共空间实在有限,如果套用表8.3.2-4,风井面积较大,没有多余的空间。请有经验的朋友指点一二。谢谢!
楼上的朋友,你先判断此建筑物是一类还是二类建筑,建筑高度超过50m的商住楼为一类,楼梯间应是防烟楼梯间。
另12层以上的单元式住宅楼应设消防电梯,再根据高规的内容:不具备自然排烟条件的消防电梯前室或合用前室应设置机械加压送风。
建议你再看看高规的相关条文,希望能对你有所帮助。
回复
3楼
谢谢!一语点醒梦中人!
回复
4楼
同二楼
先确定建筑性质
商住楼超过50米
属于超过50米的一类公建
此时,不但不能自然排烟的前室需要机械加压
有外窗的楼梯间也必须机械加压
切记
先核实建筑性质
1.
17层的商住楼
楼梯间不太可能是封闭楼梯间
应向建筑专业核实
另外
即使是封闭楼梯间
消防电梯不能自然排烟的前室也必须机械加压
2.
加压风量主要跟门的数量有关系
跟前室大小关系有限
应按规范表格和计算结果比较确定
回复
5楼
斑竹,很有见地学习了
回复
6楼
8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
据此,无论是不是合用,与谁合用,都应加防 烟。
数值建议采用此表的内插法确定,计算值肯定小于该值,然后取最大者,还是该表中的值
没地方,就按15m/s取个最小风道吧。
回复
7楼
您的建筑和我现在的工程一样 貌似是必须得做
面积再紧张 建筑也必须留出风井 只不过 咱对于形状没太大要求 也可以把风井不放在前室里 引个风管过来
同为新手 同求解答