关于普通照明与应急照明线路敷设求助
avan
Lv.4
2010年09月10日 08:43:26
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
这两种线路可同敷设在密闭的线槽内吗?如果不行,又是哪本规范规定不可以的呢?
这两种线路可同敷设在密闭的线槽内吗?如果不行,又是哪本规范规定不可以的呢?
免费打赏
iamcmh
2010年09月10日 09:05:05
2楼
三级负荷的应急照明应该可以同线槽。
消防应急照明规范里只说“宜”与其他配电线路分开敷设。
回复
avan
2010年09月10日 15:54:59
3楼
谢谢哈。加隔板
回复
yinhuixiayan2004
2010年09月10日 20:18:56
4楼
最好是分开,
回复
gen0808
2010年09月28日 10:35:08
5楼
我认为问题应该不大:lol