现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?
现有一变压器10kv/400v,低压侧在ME开关显示电流有三相不平衡现象,三相电压平衡,三相电流运行时分别为:2800,3000,2700A左右,变压器是3150kva,负载都是三相异步电机,没有单相负载。
用钳形表测量电机普遍存在中间相电流偏大的情况,请专家分析下原因,应该怎样检查处理?
补充1:有两段负载母线之间经过一段母线桥大概有10-15米,运行时有兹兹的声音,当时厂家人说是正常的声音,不知道这个因素是否要考虑?
补充2:9.15
1:现场测试了电容补偿发现无问题,不是由于电容补偿原因造成的。切除电容补偿三相电流为:3441,3754,3489A.
正常运行状态下:2870,3126,2816A.
2:现场在Schneider 低压开关柜观测数据如下,请分析:
P:1934KW; L1:647KW ,L2:682KW ,L3:604KW;
Q:715KVAR; L1:194KVAR, L2:259KVAR, L3:257KVAR;
S:2064KVA; L1:677KVA, L2:727KVA, L3:655KVA;
相电压:u: 407V,406V,407V.
线电压: 236V,234V,234V
三相电流:2870A,3126A,2816A,
无功补偿投入 功率因素:0.96
[
本帖最后由 skienct 于 2010-9-15 21:04 编辑 ]
42楼
电气这种很复杂,最好根据现场情况,只从文字上去看,只能当作参考,跟很多因素有关,大的方向可以定,存在漏电。
具体是什么原因漏电,那要根据漏电产生的情况,逐一排查。
回复
43楼
35楼的大虾说的是啊,逐个负载投入,利用排除法试下看看啊
回复
44楼
曾试过PE与N用导线连接有火花产生,而且PE与N有电压差,但是好像PE 与N应该有电压差,这样接地才好吧。不知道是否存在这样的漏电情况。
回复
45楼
本帖最后由 skienct 于 2010-9-15 21:05 编辑 ]
回复
46楼
三相负载不平衡
回复
47楼
回复
48楼
1.看看B相有没漏电,测一下B相的绝缘电阻可能会有结果。。。
2.B相电压是否过小?B相功率因素是否太低,电容补偿是否平衡?
3. 最坏的情况就是某些电机本身就有缺陷,阿门。。。。。。:lol
回复
49楼
N线与PE线有电压差 说明N线有电流通过 说明三相不平衡 说明有单相负载或有中性点接N线的三相不平衡负载 则三相电流怎会相等?且B相电流大而电压低更可为佐证。 当然前提是测量回路显示正确
回复
50楼
休息芬和繁华过后工警告
回复
51楼
期待能继续讨论下去,越详细越好,学习中。
回复