关于高供三相三线制计量负荷不平衡时的准确问题
tianhu83
tianhu83 Lv.3
2014年12月05日 16:27:29
只看楼主

现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?

现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?
免费打赏
tianhu83
2014年12月05日 16:54:57
4楼
找一文章,说有影响,好多又说没影响?
回复
wangzongfei0805
2014年12月05日 17:35:36
5楼
三相三线计量就是单项计量后数值相加得出来的,所以计量的电量就是实际用量,不存在谁吃亏的问题。但最好还是把变压器分别接,你这么接,不平衡度太大,估计电业局会罚钱。用三相变压器多简单,现在还有单相的10KV/220V变压器比较少见
回复
ssqqugamd
2014年12月05日 17:43:10
6楼
电度表除两元件的表没有三相不平衡的问题。
回复
tianhu83
2014年12月08日 08:37:01
7楼
wangzongfei0805 发表于 2014-12-5 17:35 三相三线计量就是单项计量后数值相加得出来的,所以计量的电量就是实际用量,不存在谁吃亏的问题。但最好还 …三相本线计量只有A、C相电流,B相电流不计。是有两台特变,只接了A、C相。不平衡很多,供电局看见了也没说什么?网上有的文章说还是影响很大
回复
智库
2014年12月08日 10:42:40
8楼
计量上不会引入误差。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月08日 12:05:41
9楼
学习了,谢谢
回复
开心老爸
2014年12月08日 14:26:09
10楼
那得看你的计量表计的接线方法
回复
wangzongfei0805
2014年12月08日 15:45:49
11楼
tianhu83 发表于 2014-12-8 08:37 三相本线计量只有A、C相电流,B相电流不计。是有两台特变,只接了A、C相。不平衡很多,供电局看见了也没说 …如果你们没有高压设备,对你们没什么影响。有高压设备,只能是尽量三相平均了,现有的设备已经买了,彻底消除影响是不可能的,只能是减小点。
回复
冒牌电老虎
2014年12月08日 15:56:32
12楼
很明显,用户吃亏
回复
fengguowuhenji
2014年12月08日 22:58:43
13楼
应该都差不多把
回复

相关推荐

APP内打开