现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?
现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?
14楼
wangzongfei0805 发表于 2014-12-8 15:45 如果你们没有高压设备,对你们没什么影响。有高压设备,只能是尽量三相平均了,现有的设备已经买了,彻底 …就是有两台1200KVA只接了A、C 相的特种变压器
回复
15楼
这是高计表的接线图,希望高手分析,不平衡对计量有没有影响,能有多大的影响?
回复
16楼
开心老爸 发表于 2014-12-8 14:26 那得看你的计量表计的接线方法上传了接线图,希望分析一下
回复
17楼
tianhu83 发表于 2014-12-10 14:54 就是有两台1200KVA只接了A、C 相的特种变压器最好分开接,不分开也没问题
回复
18楼
不存在吃亏的问题,因为计量表为三元件表,三相分别计量,不是一般的两相和的计量方式。
回复
19楼
beida_energy 发表于 2014-12-16 09:19 不存在吃亏的问题,因为计量表为三元件表,三相分别计量,不是一般的两相和的计量方式。三相三相制不是三元件,你说的是三相四线制
回复
20楼
tianhu83 发表于 2014-12-10 15:28 这是高计表的接线图,希望高手分析,不平衡对计量有没有影响,能有多大的影响?你这就是两相和的计量方式,就是两个电流测量原件,无论电压测量还是电流测量都是俩原件,不是你开始说的三相三线表。其实如果三相平衡的话,没有啥,但如果三相不平衡的话,如果未测量的一相电流特别大,那你沾光;但如果未被测量的一相电流特别小,那你就吃亏啦。
回复
21楼
很多朋友看来没有研究过计量的原理。
1、对于10kV高压系统,只要两相电流,就能合成第三相电流,不存在误差。
2、三相计量传统上是有三表法和一表法。一表法输入是三相电流和三相电压,但只有一个转动盘,理论上力矩合成是可靠的,但实际应用中三相不平衡时误差会变大,因此有些地区的供电部门在计费时要求用三只单相电能表的三表法。
3、现时大量使用的电子式计量设备,没有了转盘,因此不论单表还是三表,结果都是一样的。
综上所述,高压三相测理的误差主要出现在转盘上,与用两个或三个互感器没关系。
回复
22楼
beida_energy 发表于 2014-12-17 09:10 你这就是两相和的计量方式,就是两个电流测量原件,无论电压测量还是电流测量都是俩原件,不是你开始说的 …晕,这种接法我是叫的三相三制,好像厂家也是这样叫的,见下图厂家说明书上的,也许我理解错了。
回复
23楼
tianhu83 发表于 2014-12-17 08:47 三相三相制不是三元件,你说的是三相四线制你说的三相三线制还是两元件表,有些高原开关柜就是用的三只电流互感器来计量的。
回复