关于高供三相三线制计量负荷不平衡时的准确问题
tianhu83
tianhu83 Lv.3
2014年12月05日 16:27:29
只看楼主

现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?

现公司开闭所为10KV高压,供电局安装的三相三线制计量收费,目前这条线下有两台两相变压器(都接的A相和C相,B相未接),造成A、C相电流是B相的一倍以上,请问这种情况下,计量准确吗?是供电局吃亏,还是用户吃亏,需要怎么调整才能有利于用户?
免费打赏
beida_energy
2014年12月22日 16:02:09
24楼
tianhu83 发表于 2014-12-22 15:55 晕,这种接法我是叫的三相三制,好像厂家也是这样叫的,见下图厂家说明书上的,也许我理解错了。从你图就可以看到,只有两个电流元件嘛,所以还是两相和的测量方式,即U相加V相等于W相的模,没有真正的测量W相。
回复